hallo,

hast du bei deinem 5,5kW (oder 5,5kVA??) Aggregat mal die Daten vom Typenschild mit denen auf der Tauchpumpe verglichen? Insbesondere den Nennstrom von Aggregat und Pumpe.
Sieht mir sehr knapp aus das ganze.

Einen Taster "Anlaufverstärkung" hat dein Aggregat nicht? Manche DIN-Stromerzeuger haben so einen Schalter für den Schweranlauf von Motoren.

Stern-Dreieck Anlauf geht bei deiner Pumpe (wie von anderen schon geschrieben) nicht, da der Motor bereits im Stern geschaltet ist.

Alternative wäre ein sogenannter Sanftstarter.

mfg. Markus