Thema | Schon wieder ein Stromschlag im Einsatz | 51 Beiträge |
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 632944 |
Datum | 09.07.2010 13:05 MSG-Nr: [ 632944 ] | 16688 x gelesen |
Moin,
Geschrieben von Michael Schmidgallmuß ich mein IT-Netzt auch nicht erden (bezogen auf Fw).
Unterhalb von RW2/RWneu fährt Feuerwehrs ohnehin meist kein IT-Netz. Und nein, Leitungslänge ist im IT was Erdung betrifft prinzipiell egal, nur interessant dafür, wie die Doppelfehlerabschaltung sichergestellt wird. Gut, man könnte jetzt aus den Datenblättern der Leitung die maximalen Ablitströme ermitteln und sich was hinwurschteln, dass da bei x Metern keine 30 mA zusammenkommen und man damit ggf. auf's einmessen der 50V Berührspannung am Erder verzichten könnte.
Geschrieben von Michael SchmidgallSprich, hab ich ne maximale Leitungslänge zwischen zwei Verbrauchern von 100m
Auch wieder so eine Stolperstelle ;o) Moppel, 50m, Verteiler, 50m zu Verbraucher 1 und 50m zu verbraucher 2 - Na, passt das noch? Wenn nein, warum nicht?
Geschrieben von Michael Schmidgallmuß ich mein IT-Netzt auch nicht erden (bezogen auf Fw).
wenn wir denn ein IT hätten und man die 100m-Aussage etwas anders fasst, müssten wir uns ab den 100m nun Gedanken machen, wie wir den Isowächter mit der Abschaltung koppeln, weil da die Doppelfehlerabschaltung über Sicherungen so langsam nicht mehr greift.
Gruß,
Thorben