ThemaAnlaufstrom eines Kraftmotors begrenzen10 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen633027
Datum09.07.2010 19:31      MSG-Nr: [ 633027 ]3549 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Markus Piewak
Wenn ich die Pumpe an mein Notstromer 5,5 kW (synchron) steck,
hat der Moppel das bedrüfnis aus zu gehen ....
Nun hab ich mir gedacht, einfach den Anlaufstrom begrenzen.
Wie kann ich das am Besten machen ???

Da Stern/Dreieck hier nicht geht kann man es mit Vorwiderständen versuchen. So nun die Frage was für Widerstände (Preis usw.). Billige Widerstände für den "Bastler" sind Glühlampen!
In dem Fall also pro Phase ein (230V) 1000W-Halogenstab in Reihe der nach dem Anlauf überbrückt wird. Wichtig ist, das die Pumpe ohne nennenswerten Gegendruck anlaufen kann, also wenig Drehmoment bis ca. 2/3 Nenndrehzahl braucht.


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.07.2010 18:40 Mark7us 7P., Heukewalde
 08.07.2010 18:56 Lars7 W.7, Ehrenkirchen
 08.07.2010 20:17 Mark7us 7H., Siegen
 09.07.2010 19:31 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.07.2010 20:00 Tobi7as 7F., Markt Bibart
 09.07.2010 20:06 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.07.2010 20:11 Tobi7as 7F., Markt Bibart
 09.07.2010 20:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.07.2010 20:22 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 09.07.2010 20:59 Tobi7as 7F., Markt Bibart

0.154


Anlaufstrom eines Kraftmotors begrenzen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt