Hallo,
Geschrieben von Tobias Fröhlich
der Strom ist in der Schaltung aber überral der selbe
Das ist ja der Sinn der Anordnung...

d.h. über die Halogenlampen fließen beim einschalten die Ganze Leistung
Gerade eben war es noch der Strom?

die werden das nicht lange durchhalten
Doch werden sie, weil die Spannung zum Sternpunkt nur 230V ist und im Startfall ("Kurzschluß" der Induktionsmaschine) die Phasenverschiebung recht klein ist. Nach dem Anlaufen werden die Lampen dunkler und wenn keine Nennleistung abgefordert wird kann man sich sogar das Überbrücken sparen, weil der Widerstand von Glühwendeln kalt nur 1/10 vom Nennwert (heiß) ist.

Die einzig wirkliche Vorsicht muß man der entstehenden Verlustwärme widmen! (also die Lampen nicht irgendwie besfestigen (am besten in den dafür vorgesehenen Leuchten).


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.07.2010 18:40 Mark7us 7P., Heukewalde
 08.07.2010 18:56 Lars7 W.7, Ehrenkirchen
 08.07.2010 20:17 Mark7us 7H., Siegen
 09.07.2010 19:31 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.07.2010 20:00 Tobi7as 7F., Markt Bibart
 09.07.2010 20:06 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.07.2010 20:11 Tobi7as 7F., Markt Bibart
 09.07.2010 20:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.07.2010 20:22 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 09.07.2010 20:59 Tobi7as 7F., Markt Bibart

0.176


Anlaufstrom eines Kraftmotors begrenzen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt