Hallo,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Wenn man aber vom Wasser-unter-Spannung-Szeanrio ausgeht (gibt's da eigentlich dokumentierte Fälle für oder geschehen die Unfälle in der Regel durch direktes Berühren unter Spannung stehender Teile oder verpfuschten Bastelein wie in KoMü?), verschleppt dir die üblicherweise im Metallgehäuse steckende TP das Potential auf dein gesamtes Schutzleitersystem des Moppel-Netzes. Kannst also auch beim Aufbauen des Beleuchtungsstativs, Anlehnen am Fahrzeug (wenn auf Auszug laufend) oder hantieren am Stromerzeuger was abbekommen.
Versteigert ihr euch nicht etwas?
Wo kommen bei 1m^2 Mensch und TP im Wasser die signifikanten Ströme gegen das kaum oder ungeerdete "Feuerwehrsystem" her. Warum hat der Keller mit XXL m^2 kein Erdpotnetial? Waum liegt nur ein Leiter im Wasser (hat so ein Hausanschluß nicht auf kleinsten Raum 3xL & 1xN?

Irgendwie scheint mir das hier alles zu sehr konstruiert. Zumal der bedauerliche Unfall ganz andere Ursachen hatte.


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 04.07.2010 12:58 ., Speyer
 04.07.2010 13:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 04.07.2010 13:27 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 04.07.2010 20:05 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 04.07.2010 18:16 Volk7er 7S., Illingen
 04.07.2010 18:20 ., Münstertal
 08.07.2010 09:22 Manu7el 7M., Fürstenfeldbruck
 08.07.2010 09:53 Thom7as 7K., Hermeskeil
 08.07.2010 10:51 Mich7ael7 S.7, Markgröningen
 08.07.2010 14:02 Hara7ld 7S., Köln
 08.07.2010 14:44 Jan 7M., Saarbrücken
 08.07.2010 16:24 Uwe 7S., Raunheim
 08.07.2010 16:46 Joch7en 7W., Ltb.-Nellmersbach
 08.07.2010 17:13 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.07.2010 17:59 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 09.07.2010 05:04 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 09.07.2010 08:59 Mich7ael7 S.7, Markgröningen
 09.07.2010 09:29 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 09.07.2010 10:09 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 15:29 Marc7 G.7, Wiefelstede
 09.07.2010 08:22 Thom7as 7E., Nettetal
 09.07.2010 08:58 Jan 7M., Saarbrücken
 09.07.2010 10:03 Thom7as 7E., Nettetal
 09.07.2010 11:43 Jan 7M., Saarbrücken
 09.07.2010 13:22 Thom7as 7E., Nettetal
 09.07.2010 10:14 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 10:46 Hara7ld 7S., Köln
 09.07.2010 10:59 Thom7as 7E., Nettetal
 09.07.2010 12:23 Hara7ld 7S., Köln
 09.07.2010 12:42 Mich7ael7 S.7, Markgröningen
 09.07.2010 13:05 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 14:11 Mich7ael7 S.7, Markgröningen
 09.07.2010 15:21 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 15:30 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 15:34 Mich7ael7 S.7, Markgröningen
 09.07.2010 16:00 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 16:09 Mich7ael7 S.7, Markgröningen
 09.07.2010 12:57 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 14:48 Hara7ld 7S., Köln
 09.07.2010 15:52 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 12:36 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.07.2010 13:29 Thom7as 7E., Nettetal
 09.07.2010 10:57 Thom7as 7E., Nettetal
 09.07.2010 21:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.07.2010 08:23 Thom7as 7E., Nettetal
 09.07.2010 09:09 Mich7ael7 S.7, Markgröningen
 09.07.2010 10:07 Thom7as 7E., Nettetal
 08.07.2010 14:42 Hara7ld 7S., Köln
 09.07.2010 03:23 Ralf7 H.7, Drebkau
 09.07.2010 09:59 Hara7ld 7S., Köln
 08.10.2010 15:51 Stef7an 7J., Birlenbach

0.482


Schon wieder ein Stromschlag im Einsatz - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt