Geschrieben von Ulrich Cimolinoin dem Text steht nicht viel, allerdings weiß ich, dass es einen Stromausfall gab und das Netzersatzaggregat offensichtlich nicht funktioniert hat.
Mal so als Frage am Rande: Wie ist die Stromversorgung einer Leitstelle denn üblicherweise aufgestellt? Klar dürfte sein, dass der Normalnetzanschluss die Leitstelle im Normalbetrieb versorgt.
Spekulation: Dann würde ich noch auf eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) für die Rechner und auf ein selbsttätig anlaufendes Notstromaggregat für wichtige Verbraucher (Licht- und Klimatechnik für Konferenz- und Stabsräume, Funk, Telefon, Hallentore usw.) tippen.
Frage: Wenn das so richtig ist, dann ist die Notstromversorgung offensichtlich nicht für den Einzelfehler ausgelegt.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |