Geschrieben von Ulrich Cimolino das kommt drauf an, was Du bzw. jemand anders als "Schonungsbrand" da vor Augen hat - und wieviel Wasser Dir überhaupt in welcher Zeit zur Verfügung steht. Schau dir mal eine 15 - 20 jährige Kieferschonung an, dicht gewachsen und dann so knochentrocken wie es zur Zeit ist, da musst du schon in der Erstalarmierung mindestens 3 TLF einplanen. Wir hatten einige Wipfelbrände in der Entstehungsphase (ca. 1000 m²) , die haben wir nur mit den Monitoren der TLF – W Brandenburg niederschlagen können. Anschließend wurde mit den herkömmlichen CM bzw. (wer hat) mit HSR weiter gearbeitet. Geschrieben von Ulrich Cimolino Alternativ kann ich Dir auch etliche Brände nennen, da gabs reichlich große Rohre und trotzdem noch größere Probleme.... Da kann ich auch genügen Beispiele bringen..... MkG Mike Ganzke | ||||