Hallo,
Geschrieben von Uwe StegemannMal so als Frage am Rande: Wie ist die Stromversorgung einer Leitstelle denn üblicherweise aufgestellt? Klar dürfte sein, dass der Normalnetzanschluss die Leitstelle im Normalbetrieb versorgt.
Spekulation: Dann würde ich noch auf eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) für die Rechner und auf ein selbsttätig anlaufendes Notstromaggregat für wichtige Verbraucher (Licht- und Klimatechnik für Konferenz- und Stabsräume, Funk, Telefon, Hallentore usw.) tippen.
... in Hessen i.d.R.:
- Normalnetz
- USV (> 1h ... 3h) für die Notrufabfragetechnik und ELR (und Licht im Leitstellenraum)
- NEA
- externer Einspeiseanschluss für fahrbare NEA (wobei man theoretisch zumindest die Notrufabfragetechnik-NEA auch über einen 8 - 13 kVA Fw-Stromerzeuger einspeisen könnte (USV-Leistung 6 - 8 kVA) ... dann gibt es halt keinen ELR ... was aber eine Kreisleitstelle im Rückfallbetrieb verschmerzen können sollte ...)
Gruss
Gerhard
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 15.04.2010 10:55 |
|
., Dortmund Sind die BOS auf einen langen Blackout (Stromausfall) vorbereitet? |
| 15.07.2010 14:58 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 15.07.2010 15:10 |
|
Uwe 7S., Bürstadt |
| 15.07.2010 17:56 |
|
Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt | |