Die Decke muss 90 Minuten halten und dafür muss das TRAGWERK entsprechend ertüchtigt sein. Da Stahlbetondecken üblicherweise auf massiven Wänden oder Stützen aufstehen, sollte hier eine Nachweis des Statikers ausreichen. Die Dacheindeckung kann im Prinzip losgelöst betrachtet werden. Sie muss erstmal nur gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (DIN 4102-7) geschützt sein. Eine Kiesschüttung schafft das locker. Pblicherweise ist die Schüttung mind. 5 cm dick (Achtung Traglast des Daches beachten). Dampfsperren und Abdichtung aus brannbaren Materialien werden immer akzeptiert. Die Dämmung muss je nach Bauvorschrift nichtbrennbar sein. Der VdS hat eine ganz gute Broschüre zu Brand- und Komplextrennwänden in der viele schöne Zeichnungen drin sind. Steffi | ||||