Noch mal kurz ein vielleicht etwas gekünsteltes Beispiel zur Ursprungsfrage:

In einem Raum befinden sich Chlorbenzol, Cyclohexylamin, Acrylnitril , Toluol, Chlorcyan. einer der Stoffe soll austreten.

Nun schicke ich einen Trupp mit Ex-Warner; PID; IMS und Polytest an die Tür und die Messen durch den Türspalt:

Ergebnis: EX-Warner sagt nichts, Interpretation: Es ist keine Ex-Atmosphäre im Raum: Brennbare Stoffe, wie Chlorbenzol in niedrigeren Konzentrationen kann es aber dennoch geben.

PID: Zeigt etwas an, Interpretation: Acrylnitril sollte es eigentlich nicht sein, sofern wirklich nur ein Stoff austritt, denn das kann das PID nicht erfassen.

IMS: RIP fallen, Interpretation: Chlorcyan kann es nicht sein, denn dann würden die negativen Reaktantionen fallen.

Polytest positiv: Toluol kommt in Frage (steht neben Acetylen, Aceton, Arsenwasserstoff, Benzol, Butan, Ethylen, CO, Oktan, Perchlorethylen, Propan, Schwefelkohlenstoff, Schwefelwasserstoff, Styrol und Xylol im Beipackzettel), was aber ist mit Cyclohexylamin und Chlorbenzol, die stehen nicht drin. Sie sind brennbar, das ist Methan auch und das wird nicht angezeigt. Wie interpretiere ich das also? Daher hätte ich halt gerne eine Auflistung möglichst aller ETW Stoffe, damit ich dann leichter festlegen kann mit welchen Prüfröhrchen ich jetzt den nächsten Trupp los sende. Die Tür soll ja nicht unnötig lange auf bleiben.

Besten Dank und beste Grüße

Marco


http://lzg.kfv-steinburg.de/

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.07.2010 10:17 Marc7o K7., Itzehoe
 20.07.2010 15:18 Gerr7it 7S., Hückelhoven
 20.07.2010 15:30 Step7han7 B.7, Wesseling
 20.07.2010 16:04 ., Frankfurt
 20.07.2010 16:50 Marc7o K7., Itzehoe
 20.07.2010 17:15 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 20.07.2010 17:37 Marc7o K7., Itzehoe
 21.07.2010 09:11 ., Frankfurt
 21.07.2010 09:49 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 21.07.2010 09:55 ., Frankfurt
 21.07.2010 10:58 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 21.07.2010 11:56 Marc7o K7., Itzehoe
 21.07.2010 16:48 ., Frankfurt
 21.07.2010 17:00 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 21.07.2010 20:25 ., Speyer
 21.07.2010 20:30 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 21.07.2010 20:31 ., Speyer
 21.07.2010 16:49 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 21.07.2010 10:03 Step7han7 B.7, Wesseling
 22.07.2010 13:53 Marc7o K7., Itzehoe
 22.07.2010 14:46 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 22.07.2010 15:32 Marc7o K7., Itzehoe
 22.07.2010 17:36 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal

5.928


Polytest-Röhrchen (Dräger) - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt