Hallo Ulli.

bei uns kam die Diskusion damals auf, als wir die schweren Hebekissen mit 10l 200bar Flaschen geliefert bekommen haben.

Aussage damals war :

Es ist ab einem Flaschenvolumen deutlich größer 6l nicht Sinnvoll diese mit 300bar zu füllen, wenn es auf den Gesamtinhalt an Luft ankommt. Begründet wurde dies damit, dass über 200bar der Anstieg des Nettoinhalts nicht mehr linear verläuft und dies dann bei einem großen Flaschenvolumen deutliche Auswirkungen hat. also quasi 10 l x 200bar = 2000l Luft aber
10l x 300 bar =/= 3000l

Gruß Philip