Infos: | 25.02.11 Kögler'scher Ansaugschlauch mit Wechseldüse, Eigennachbau
|
Tragkraftspritze
Hallo,
Geschrieben von Thomas Edelmann
Der Zumischer sollte nicht direkt an der Pumpe angeschlossen werden.
Geschrieben von Sebastian Weiß
Ich hab bei Tests den Zumischer direkt am Abgang und mit einem 5-Meter-Füllschlauch am Tankeingang betrieben (logischerweise dann nur Wasser zugemischt), das ging. Der Test des kompletten Aufbaus (mit echten Schaummittel) steht noch aus, aber ich kann mir gerade nicht erklären wieso die Position des Zumischers da erheblich sein sollte.... Hanswerner?!? ;o)
Ich auch nicht. Was soll der Grund dafür sein?
Bei Waldbränden wird hier i.d.R. immer an der (letzten) TS vor der ES zugemischt:
NSV im Gelände
(das wirklich zugemischt wird, sieht man an der leichten Schaumbildung des 5m-Füllschlauches, der nicht mehr ganz dicht an der Kupplung war (Schlauchbinde schon drumm))
Das einzig denkbare Hindernis ist ein zu hoher Vordruck aus Hydrant o.a. Den kann man aber drosseln.
Auch so: Wir hatten auch mal ein Problem, das es in die SM-Ansaugleitung plötzlich zurückgedrückt hat. Waren etwas ratlos, weil weder mit Druckänderung und so zu beheben. Erst als wir den Z4 entfernt haben konnten wir sehen, das das Diffuserrohr sich im Z4 gelöst hatte und im Sammelstück steckte...
Nach Bild müsste ich erst mal suchen, falls gewünscht...
mkg hwk