Mahlzeit.

Geschrieben von Adolf Hubermit einer Makse und Mehrbereichsfilter macht man sicher nichts falsch

Das Wort "sicher" würde ich da nur ungern verwenden. Bestimmt kann man bei vorhandemem Problembewusstsein und entsprechender Vorsicht mit einem Filtergerät unfallfrei Flexarbeiten überleben (alternativ: vielleicht hat man auch einfach Glück und es passiert nichts...), aber in weiten Feuerwehrkreisen sind leider die speziellen Grundlagen nicht stresssicher präsent:

Starker Funkenflug ist eine Kontraindikation für die Verwendung von Filtergeräten!

(FwDV7 Nummer 7.3, "Einsatzgrundsätze für Filtergeräte")

Begründung IIRC: im Filtermaterial kann durch Funken oder glühende Teile ein Schwelbrand entstehen, in der Folge besteht ggf. durch CO-Entwicklung Lebensgefahr für den Geräteträger.

Das bei Feuerwehrs eigentlich vorgesehene Sicherheitsniveau erlaubt IMNSHO einen solchen Einsatz deswegen nicht. Dann lieber ohne Atemschutz und "die Nase aus dem Rauch" bzw. wo das nicht geht PA.

Gruß,
Henning



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.02.2011 11:49 Raus7che7r J7., Bad Feilnbach
 03.02.2011 13:02 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 03.02.2011 14:41 Adol7f H7., Rosenheim
 03.02.2011 15:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 03.02.2011 17:30 Adol7f H7., Rosenheim
 03.02.2011 18:18 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 03.02.2011 14:52 Ralf7 H.7, Drebkau
 03.02.2011 19:07 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

0.144


Toxische Rauchgase bei Trennarbeiten - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt