Infos: | 12.02.11 Vernetzung von Rauchmeldern, Selbstbau, von Hartwig Harm 23.01.11 Vernetzung von Rauchmeldern (Selbstbau und Aufrüstung von günstigen Rauchmeldern) 23.01.11 Anleitung - FlammEx profi K-SD3AC 230VAC Melder
|
Sooo...
Mal ein kurzer Erfahrungsbericht. Meine Ohren "fiepen" noch immer. Mittlerweile habe ich die Piezos zum Testen mal aus den Meldern ausgebaut. Den Lärm hält ja keiner aus... ;-)
Nachdem Jürgen mir den Tipp mit dieser Seite gegeben hat http://www.mydarc.de/dh2mic/rauchmld/rauchmld.htm und ich die Lösung für durchaus praktikabel befunden habe, habe ich mich die letzten Tage mal an den Aufbau der Schaltung gemacht.
Nach kurzer Fehlersuche (fehlende Verbindung) habe ich die ganze Schaltung dann auch soweit zum Laufen bekommen.
Für die Nachbauer: Im Schaltplan ist ein kleiner Fehler drin: Die Werte von C2 und C1 im Schaltplan sind vertauscht. Im Bestückungsplan und auf dem Platinenfoto haben C1 47uF und C2 10uF... Mit C1 10uF wird die Spannung der Alarmmeldung nicht ausreichend geglättet und das Alarmsignal liegt dadurch nicht dauerhaft an IC1A PIN 1/2 an.
Die im Text erwähnte Variante mit Signalabgriff an PIN 7 vom Rauchmelder IC funktioniert übrigens nicht. Da PIN 7 ein Eingang/Ausgang ist und alle Rauchmelder per BUS vernetzt sind, werden sofort alle Melder ausgelöst, sobald ein Melder alarmiert.
Zwischen Erstalarm und der Wiedergabe auf den restlichen Meldern habe ich derzeit eine Zeitspanne von 25sec. Mal sehen, ob sich die noch ein wenig runterregeln läßt.
Ansonsten war der Aufbau recht simpel und durch die zeitverzögerte Wiedergabe auf den nicht alarmierten Meldern ist die Schaltung meiner Meinung nach sogar besser, als die im Handel angebotenen Produkte, wo alle Melder zeitgleich auslösen.
Zuletzt noch ein riesen Lob an den Ersteller der Schaltung!
Gruß Gerrit
www.feuerwehr-buxtehude.de
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 23.01.2011 00:12 |
|
Gerr7it 7P., Buxtehude |
| 23.01.2011 00:45 |
|
., Bremervörde |
| 23.01.2011 00:51 |
|
., Bremervörde |
| 23.01.2011 00:53 |
|
Gerr7it 7P., Buxtehude |
| 23.01.2011 14:03 |
|
., Bremervörde | |