Konsens bei allen Beiträgen bisher ist, dass man für den Rückweg in der Regel doppelt so viel Luftvorrat einplant wie für den Hinweg gebraucht wurde. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es geht hier um eine Ergänzung dieses Grundsatzes.

Geschrieben von Ulrich Cimolino danke, aber: Warum die Fragen?

Es sollte der im Titel enthaltene Grundsatz diskutiert werden. Eine Diskussion macht meistens dann Sinn, wenn es mindestens zwei verschiedene Meinungen gibt, was hier offensichtlich der Fall ist:


Die einen halten den Grundsatz (von dem man auch abweichen kann), bei 50 bar Restdruck spätestens den Rückweg anzutreten für sinnvoll. Dazu gehört der besagt Ausbilder, der das gelehrt hat, aber auch viele hier im Forum. z.B.: Geschrieben von Sebastian Nagel Ich habe beim Atemschutzgeräteträgerlehrgang auch gelernt das der Rückzugsdruck der doppelte Anmarschdruck ist und das Trotzdem bei ertönen des Restdruckwarners der Rückzug anzutreten ist, auch wenn der Rückzugsdruck z.B. bei 40bar liegt.
Und genau das bilden unsere ASÜ-Tafeln auch ab!
oder Geschrieben von Christian Kulenkampff Wenn die warneinrichtung angeht sollte man am besten schon draussen sein. Es kann immer etwas passieren, so das du mit den 10 bar wie beim hinweg nicht mehr hinkommst.

Die anderen widersprechen dem genannte Grundsatz und halten ihn für nicht sinnvoll. Das ist offenbar auch die Meinung der Verfasser der FwDV 7, die den Grundsatz nicht mit aufgenommen haben. Auch hier im Forum ist diese Meinung vertreten. Z.B.: Geschrieben von Ulrich Cimolino Der Ausbilder sollte austreten oder ausgetreten werden! Er ist eine Gefahr v.a. für andere - nämlich die, die in den Einsatz mit solchem lebensgefährlichem Unsinn gehen! oder Geschrieben von Stefan Sellmeier die Restdruckwarneinrichtung ist eine sicher sinnvolle, manchmal auch recht nervige Pfeife. Nicht mehr und nicht weniger. Und einsatztaktisch erstmal kein Signal oder keine Aufforderung zum sofortigen Rückzug oder sonstwas.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.02.2011 12:48 Bern7d M7., Bottrop-Kirchhellen
 07.02.2011 12:51 Chri7sti7an 7K., Schwanewede
 07.02.2011 12:51 Matt7hia7s O7., Waldems
 07.02.2011 13:02 ., München
 07.02.2011 17:38 Paul7 B.7, Neunkirchen / Saar
 07.02.2011 12:54 Davi7d J7., Kaiserstuhl
 07.02.2011 13:01 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 07.02.2011 14:42 Ralf7 H.7, Drebkau
 07.02.2011 14:44 ., Thierstein
 07.02.2011 14:56 Adol7f H7., Rosenheim
 07.02.2011 15:46 Denn7is 7F., Senden
 07.02.2011 17:42 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.02.2011 18:19 Denn7is 7F., Senden
 07.02.2011 20:34 Ralf7 R.7, Kirchen
 07.02.2011 15:48 Denn7is 7F., Senden
 07.02.2011 16:19 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 07.02.2011 16:32 ., Dortmund
 07.02.2011 17:05 Ralf7 H.7, Drebkau
 07.02.2011 18:07 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.02.2011 18:30 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 07.02.2011 18:40 ., Haan / Rhld
 07.02.2011 18:42 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 07.02.2011 18:43 ., Haan / Rhld
 08.02.2011 11:09 Mark7us 7P., Heukewalde
 08.02.2011 11:20 Thom7as 7E., Nettetal
 08.02.2011 12:00 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 08.02.2011 13:28 Thom7as 7E., Nettetal
 08.02.2011 21:55 ., Ergolding
 08.02.2011 22:06 Thom7as 7E., Nettetal
 08.02.2011 22:11 ., Ergolding
 09.02.2011 01:46 Ralf7 H.7, Drebkau
 09.02.2011 11:15 Thom7as 7E., Nettetal
 08.02.2011 19:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.02.2011 01:48 Ralf7 H.7, Drebkau
 09.02.2011 10:19 Mark7us 7P., Heukewalde
 08.02.2011 21:55 ., Ergolding
 07.02.2011 19:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 07.02.2011 19:34 Bern7d M7., Bottrop-Feldhausen
 08.02.2011 22:11 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.02.2011 22:26 Seba7sti7an 7N., Neureut
 08.02.2011 22:40 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.02.2011 23:04 Seba7sti7an 7N., Neureut
 11.02.2011 00:46 Bern7d M7., Bottrop-Feldhausen
 11.02.2011 09:16 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.02.2011 09:39 Olf 7R., Hilbersdorf
 11.02.2011 09:47 Thom7as 7E., Nettetal
 11.02.2011 09:55 Olf 7R., Hilbersdorf
 11.02.2011 10:02 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 11.02.2011 11:06 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 11.02.2011 10:03 Thom7as 7E., Nettetal
 11.02.2011 10:58 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.02.2011 11:37 Thom7as 7E., Nettetal
 07.02.2011 20:36 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 07.02.2011 22:08 Olf 7R., Hilbersdorf
 08.02.2011 22:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 09.02.2011 07:17 Olf 7R., Hilbersdorf
 09.02.2011 09:17 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 09.02.2011 08:03 Domi7nik7 B.7, Düsseldorf
 09.02.2011 09:36 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.02.2011 10:46 Stef7an 7 S.7, Haar
 09.02.2011 17:15 Paul7 B.7, Neunkirchen / Saar
 09.02.2011 18:17 Stef7an 7 S.7, Haar
 09.02.2011 20:20 Paul7 B.7, Neunkirchen / Saar
 09.02.2011 12:01 Domi7nik7 B.7, Düsseldorf
 09.02.2011 12:29 Lüde7r P7., Kelkheim
 09.02.2011 21:50 Henn7ing7 K.7, Dortmund

0.521


Rückzug bei 50 bar Restdruck - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt