alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Hohlstrahlrohr
RubrikÜbung zurück
ThemaPumpen wie Blöd oben kommt nichts an?14 Beiträge
AutorAndr8eas8 K.8, Magdeburg / Sachsen-Anhalt668306
Datum21.02.2011 14:30      MSG-Nr: [ 668306 ]5932 x gelesen

Grob überschlagen:
3 bar Druckverlust durch die Länge (bei 800l/min)
1,5 bar Druckverlust durch die Höhe
5 bar notwendiger Strahlrohrdruck
= 9,5 bar Pumpenausgangsdruck bei 800l/min notwendig

Frage: Wieviele l/min schafft die Pumpe bei 9,5 bar Ausgangsdruck?

Was heißt "kein befreidigendes Ergebnis"? Soll nur Wasser gefördert werden? Welche Strahlrohre werden verwendet, HSR benötigen teilweise mehr als 5 bar?


Ich gebe hier nur meine rein private Meinung wieder.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 21.02.2011 14:14 Harr7i H7., Obermarchtal
 21.02.2011 14:30 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 21.02.2011 14:37 Harr7i H7., Obermarchtal
 21.02.2011 14:54 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 21.02.2011 14:40 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 21.02.2011 14:40 ., Haan / Rhld
 21.02.2011 14:48 Harr7i H7., Obermarchtal
 21.02.2011 14:59 ., Haan / Rhld
 21.02.2011 15:14 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 21.02.2011 14:50 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 21.02.2011 15:20 ., Haan / Rhld
 21.02.2011 19:24 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.02.2011 19:28 ., Haan / Rhld
 21.02.2011 19:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

1.356


Pumpen wie Blöd oben kommt nichts an? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt