Geschrieben von Knut KobbeDarum ist der EATON-Schalter m.e. nicht die ideale Lösung.
Der ist dafür ja auch nicht gedacht..Er soll möglichst nah am Generator angebracht, die DC-Leitung innerhalb des Gebäudes stromlos schalten.
-
Geschrieben von Knut KobbeEr bringt nur etwas, wenn die Wechselrichter brennen.
Das ist gut, wenn man die DC-Leitungen getrennt vom WR abschalten kann. Allerdings dürfte ein WR nicht so einfach brenne und wenn doch, gibt es ja gute Löschmethoden.
-
Geschrieben von Knut KobbeAußerdem um die Anlage, und somit die Hausversorgung bis zum Einspeisezähler stromlos zu schalten
Das geht nicht mit einem Schalter in den DC-Leitungen, sondern indem man die AC-Sicherung zum WR oder gleich die Sicherungen im Hausanschlußkasten ausschaltet, bzw. entfernt. Denn jeder netzgekoppelte WR erzeugt nur dann Strom, wenn ein 230 od.400V-Netz zur verfügung steht.
-
Geschrieben von Knut KobbeUnd für diese beschränkte Möglichkeit ist mir als PV-Anlagen Betreiber der Schalter wirklich zu teuer.
Wenn Dir das schon zu teuer ist, brauchst Du erst gar nicht über eine Abschaltung direkt am Modul nachdenken. Die dürfte bei 2,5kWp Anlagengröße fast das Doppelte kosten.
Ulrich Wolf
Gesunder Menschenverstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzten, aber kein Grad von Bildung den gesunden Menschenverstand. (Arthur Schoppenhauer)
-
Meine Beiträge sind ausschließlich meine private Meinung und sind nur für dieses Forum bestimmt!