ThemaRedundante Wasserversorgung34 Beiträge
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW673689
Datum21.03.2011 20:43      MSG-Nr: [ 673689 ]12559 x gelesen

Geschrieben von Andreas BeckerBeispiel 1:
2 FP speißen 1 Verteiler über eine 100m lange Verteilerstrecke, es werden 800 l/min abgegeben (das dürfte ungefähr dem Fall des TO entsprechen, eher mit kleinerer Länge).
FP1 hat P_Ausgang von 10 bar, FP2 hat P_Ausgang von 8 bar. Die Klappe im Verteiler dichtet den Eingang von Verteilerstrecke 2 ab weil 2 bar Druckunterschied ohne Wasserabgabe.
Jetzt werden 800 l/min abgegeben, Verteilereingangsdruck von Verteilerstrecke 1 sinkt aufgrund Reibungsverlusten um 1,1 bar auf 8,9 bar ab. In Verteilerstrecke 2 fließt kein Wasser weil ja der Eingang am Verteiler abgedichtet ist und dort 8 bar weiterhin anstehen, im Verteiler aber ein Druck von 8,9 bar von Verteilerstrecke 1 herrscht.


Wenn du nicht einen Maschinisten hast der blitzartig die Drehzahl bei der zweiten Pumpe reduziert wirst du das so nicht hinkriegen. Wenn man davon ausgeht, dass beide Maschinisten eine bestimmmte Drehzahl fahren um ihre B-Leitung zu füllen, wird sich ohne Änderung der Drehzahl bei beiden Pumpen ein Fluß einstellen, da wenn der Pumpenstrom zuückgeht steigt der Ausgangsdruck der Pumpe bei konstanter Drehzahl.

Gruß

Thomas


Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.03.2011 21:45 Wolf7gan7g B7., Gersthofen
 19.03.2011 22:07 Olf 7R., Hilbersdorf
 19.03.2011 22:51 ., Haan / Rhld
 19.03.2011 22:59 Olf 7R., Hilbersdorf
 19.03.2011 23:18 ., Haan / Rhld
 20.03.2011 05:00 Olf 7R., Hilbersdorf
 20.03.2011 08:58 Pete7r L7., Trochtelfingen
 20.03.2011 11:45 ., Haan / Rhld
 20.03.2011 14:06 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.03.2011 15:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 20.03.2011 17:17 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.03.2011 17:32 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 20.03.2011 17:37 ., Thierstein
 20.03.2011 20:49 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 20.03.2011 21:12 Knut7 K.7, Nordendorf
 20.03.2011 21:36 Thom7as 7W., Gladbeck
 21.03.2011 07:26 Wolf7gan7g B7., Gersthofen
 21.03.2011 08:16 Olf 7R., Hilbersdorf
 21.03.2011 17:56 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.03.2011 18:07 Olf 7R., Hilbersdorf
 21.03.2011 18:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.03.2011 19:39 ., Haan / Rhld
 21.03.2011 20:43 Thom7as 7E., Nettetal
 21.03.2011 21:09 ., Haan / Rhld
 22.03.2011 19:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.03.2011 22:19 ., Haan / Rhld
 24.03.2011 19:08 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 24.03.2011 22:47 ., Haan / Rhld
 26.03.2011 21:10 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 26.03.2011 21:50 ., Haan / Rhld
 27.03.2011 19:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.03.2011 19:39 ., Haan / Rhld
 19.03.2011 23:18 Wolf7gan7g B7., Gersthofen
 27.03.2011 17:03 Tobi7as 7K., Groß Bieberau

0.365


Redundante Wasserversorgung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt