Hallo Marco,

grundsätzlich nehme ich mal an, dass Du die Musterprotokolle, die sich im Anhang dieses schönen Büchleins befinden, kennst.

Für den RN-Bereich empfehle ich die Abstufung glatt/rauh/porös. Viel wichtiger ist die Größe der Fläche, auf der der WT genommen wurde. Grundsätzlich ist allerdings eine Direktmessung dem WT vorzuziehen (wenn möglich).
Bitte auch den Entnahmefaktor von 10% berücksichtigen. Bei rauh/porös verringert sich dieser Faktor natürlich noch.
Lösungsmittel werden im RN-Bereich zur Wischprobenahme nicht eingesetzt.


Gruß, Marc Vidmayer