News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Atemschutz | zurück | ||
Thema | Wiederherstellung PA an der Einsatzstelle - Rundschreiben DGUV | 47 Beiträge | ||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 679075 | ||
Datum | 27.04.2011 13:33 MSG-Nr: [ 679075 ] | 11843 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Geschrieben von Jürgen M@yer Geschrieben von Sascha Heinrich"Nach einem Einsatz bekommt das Gerät bei uns in der Werkstatt neue Flasche und LA+Maske(AS), Sicht und Allgemeine Kurzprüfung. Fertig!" Für das oben beschriebene brauche ich keine Atemschutzwerkstatt.... Atemschutzwerkstatt dann, wenn ich die Geräte an den Prüfstand hänge. Und das gem. den verlinkten Hinweisen hier nur nach Auffälligkeiten, nach (heißen / GSG) Einsätzen und halbjährlich... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|