| Thema | Selbstgebauter CEE Stecker-Kupplung-Adapter | 46 Beiträge |
| Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 682480 |
| Datum | 24.05.2011 21:32 MSG-Nr: [ 682480 ] | 15860 x gelesen |
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
In My Humble Opinion - Meiner bescheidenen Meinung nach
Geschrieben von Hanswerner KöglerGut, dann schnall ich das wohl nicht?
Bei dir nehm ich ebenso an, dass du Pläne lesen oder es praktisch ausmessen kannst. :o)
Aber das widerspricht sich ja nicht, wenn Markus Belege für drei einzelne Phasen findet. Ist halt beides im Umlauf...
Geschrieben von Hanswerner Kögler
Die DIN fordert für 1~ mind. 3,7kVA. Da es m.W. keine "priviligierten Steckdosenkennzeichnung" gibt, muss es eine verstärkte Phase geben, oder eben alle haben das drauf.
Ja.
Geschrieben von Hanswerner KöglerBei letzteren sollte der Gen. dann auch 3 x 3,7kVA Gesamtleistung (3~) haben?
Och, Metall ist 'nen guter Wärmeleiter... Da kann ich mir schon vorstellen, dass 'nen meinetwegen 10 kVA-Generator statt 3 x 14 A auch 1 x 21 A noch packt...
Geschrieben von Hanswerner KöglerWieso denn das? Eine symetrische Maschine mit >11kVA deckt die 3,7kVA/Leiter ab und Punkt?
Ja, aber du wolltest 'nen 8er Moppel doch kleiner und leichter haben als 'nen 13er?
Ich vermute hingegen, dass da entweder vollwertige 11 kVA und mehr an Generator drinstecken, oder man durch Ausschluss der gleichzeitigen Belastung mit gezielter 1~-Überlast bei kleineren Generatoren auskommt.
Denn
Geschrieben von Hanswerner Kögler(Nutung ist gar kein Problem, da gestanzt.
erfordert wieder ein Stanzwerkzeug mehr, eine Konstruktion der Blechform mehr, eine Lagerhaltung mehr, noch dazu unsymetrischer Aufbau der Nutverteilung usw. usf.
Dass Markus dort 3~-Verteilung misst, deutet da IMHO doch eher auf Stangenware der 9-11 kVA-Klasse statt Sonderkonstruktion mit verstärkter Wicklung.
Geschrieben von Hanswerner KöglerWas bisher offensichtlich keinen hier Sorge bereitet, ist die Frage der Spannungsregelung bei Schieflast, also deutliche Überspannung an kleiner Last, bei einer hochbelasteten verstärkten Phase. Hats noch keiner versucht,
Bislang nicht. Auftrag an Markus *g*. Sollte aber prinzipiell so auftreten, ist nur die Frage, ob es wirklich kritische Werte erreicht, oder der Generator vorher abregelt.
Gruß,
Thorben