Geschrieben von Uwe StegemannGegenfrage: Ich glaube zwischen den Zeilen lesen zu können, dass es sich um eine private Beschaffung handelt.


Geschrieben von Michael FeinkostHintergrund ist die technische Ausrüstung auf Baustellen bzw. das schnelle Bereitstellen von elektrischer Energie (Kleinveranstaltungen, events, Feiern).


@Uwe Stegmann
Dann würde ich einen Fachmann (Elektrofirma) bestellen dafür unterschreibt das die Anlage bei Inbetriebnahme den Vorschriften entspricht.
Ansonsten kenne ich keinen Stromerzeuger für o.g. Einsatzbereiche der keine "Erdungsschraube" hat.


Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung.