alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikUnfallverhütung zurück
ThemaStromschlag durch Stromerzeuger / Generatoren7 Beiträge
AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW683986
Datum06.06.2011 08:31      MSG-Nr: [ 683986 ]3513 x gelesen

Geschrieben von Uwe StegemannGegenfrage: Ich glaube zwischen den Zeilen lesen zu können, dass es sich um eine private Beschaffung handelt.


Geschrieben von Michael FeinkostHintergrund ist die technische Ausrüstung auf Baustellen bzw. das schnelle Bereitstellen von elektrischer Energie (Kleinveranstaltungen, events, Feiern).


@Uwe Stegmann
Dann würde ich einen Fachmann (Elektrofirma) bestellen dafür unterschreibt das die Anlage bei Inbetriebnahme den Vorschriften entspricht.
Ansonsten kenne ich keinen Stromerzeuger für o.g. Einsatzbereiche der keine "Erdungsschraube" hat.


Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung.
frei n.Bmark

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.06.2011 23:24 Mich7ael7 F.7, bei Hameln
 05.06.2011 23:46 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 06.06.2011 05:40 Uwe 7S., Bürstadt
 06.06.2011 08:31 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 06.06.2011 07:53 Udo 7B., Aichhalden
 07.06.2011 00:27 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 07.06.2011 08:05 Udo 7B., Aichhalden

0.135


Stromschlag durch Stromerzeuger / Generatoren - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt