alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikUnfallverhütung zurück
ThemaTüröffnung bei Kohlenmonoxid17 Beiträge
AutorJose8f M8., Dillingen / Saar / Saarland684333
Datum07.06.2011 21:38      MSG-Nr: [ 684333 ]9523 x gelesen

Geschrieben von Benni KremmelbeinWollte mal wissen ob das schon alle so wussten und was ihr so davon haltet.


tendentiell schon.

Die Methode ist bekannt / authentisch.

Eine weitere Anmerkung wäre noch, dass CO auch Ex-fähig ist...

EXPLOSIONSGRENZEN


Untere Explosionsgrenze:
11,3 Vol.-%
131 g/m³
Obere Explosionsgrenze:
75,6 Vol.-%
877 g/m³
relative Luftfeuchtigkeit < 10%


Untere Explosionsgrenze:
10,9 Vol.-%
129 g/m³
Obere Explosionsgrenze:
76 Vol.-%
901 g/m³
relative Luftfeuchtigkeit > 80 %

(Daten aus Gestis)

je nach Raumkonzentration ist es also durchaus möglich, unter Einwirkung von Lüftungsmaßnahmen in den Ex-Bereich zu gelangen.


Gruß aus dem Saarland

Jo




Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.06.2011 21:28 Benn7i K7., Rheda-Wiedenbrück
 07.06.2011 21:38 Jose7f M7., Dillingen / Saar
 08.06.2011 06:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 08.06.2011 07:16 Chri7sti7an 7F., Fürth
 08.06.2011 07:46 Oliv7er 7S., Lilienthal
 08.06.2011 08:09 ., München
 07.06.2011 22:25 ., Thierstein
 09.02.2012 12:58 Alex7and7er 7W., Linden
 09.02.2012 14:09 Hara7ld 7S., Köln
 09.02.2012 15:32 Andr7eas7 H.7, Ditzingen
 09.02.2012 18:50 Chri7sti7an 7T., Recklinghausen/ Fw. Herten
 11.02.2015 23:41 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.02.2015 11:52 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 12.02.2015 15:36 Ralf7 K.7, Köln
 12.02.2015 13:21 Stef7an 7L., Muehlheim am Main
 12.02.2015 19:35 Stef7fen7 S.7, Großauheim
 12.02.2015 19:56 Jörg7 S.7, Neukirchen

0.214


Türöffnung bei Kohlenmonoxid - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt