Geschrieben von Andreas Becker Was ich noch sinnvoll finde, wäre eine Austattung der AWR mit einer an die Pumpenleistung angepasste Menge von B-Eingängen mit Rückschlagklappe. Wozu das? Aus dem Tank führt ja auch "nur" eine Rohrleitung über die AWR zur Pumpe, warum also sollte von außen mehr kommen? Nichts desto trotz könnte ich an unser TLF16/25 insgesamt 5 einspeisende B-Leitungen anschließen: 1x AWR 2x A-Saugeingang via Sammelstück (2x Tankfüllstutzen) sollte also für die Pumpenleistung reichen.... wobei das über den Tank(füllstutzen) eingespeiste Wasser dann ja wieder über die AWR und somit über die eine Rohrleitung zur Pumpe führt, deswegen in Klammern. Dennoch dürfte das mehr als ausreichend sein... Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | ||||