Hallo, Laut Handbuch Feuerwehr Technische Hilfe von Manfred Dubig liest sich das wie folgt. Die Länge und der Querschnitt einer Leitung bestimmen den Widerstand, der Leitungswiderstand bestimmt , wie schnell der Übertromschutzschalter abschaltet. Die Feuerwehr verwendet Leitungen mit einem Querschnitt von 2,5 mm² (VLG. DIN 14680 handbetätigte Leitungstrommeln. Für diesen Querschnitt ergibt sich eine zulässige Leitungslänge von; 1,5 Ohm x 2,5mm²durch 0,0172 Ohmmm²/m = 218 Meter Da die Länge auf zwei Leiter verteilt werden muß, darf die Leitungslänge zwischen zwei Geräten demnach max. 100 m betragen. Die Anschlußleitungen der Verbraucher müssen hierbei nicht berücksichtigt werden. Wird an mehr als einer Steckdose eine Verlängerungsleitung angeschlossen, so muss die Einzelleitungslänge auf 50m(bei 2,5mm²) begrenzt werden. | ||||