Thema | PV-Löschanlage | 31 Beiträge |
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 691606 |
Datum | 07.08.2011 14:44 MSG-Nr: [ 691606 ] | 9918 x gelesen |
Moin,
Geschrieben von Hanswerner Kögler
Selbst z.B. 10kW bei 800V (Nennleistung) wären nur 16A. Man muß die Straßenbahner und S-Bahner (zumindest in Berlin) ja richtig bedauern, wenn die schon solche Problem mit solchen Strömen haben müssen...
Ähm, Hanswerner, allerwelts-KFZ-Technik arbeitet mit 12 oder 24V. DC-Lichtbogenlöschung wird oberhalb von 30V schlagartig um einiges "interessanter". Wenn ich dümmsten Fall davon ausgehe, dass das Modul beim aufheben des Kurzschluss warum auch immer eine Unterbrechung aufweist, muss ich die vom restlichen Kreis durch mein Modulkurzschlussrelais getriebenen xx A bei yyy V löschen können. Da sind wir schon näher an der Straßenbahn... Und deren Technik im Lastkreis wiederum spielt dann doch in einer (auch preislich) etwas anderen Klasse, als ein Hupen-Relais.
Geschrieben von HWKIch glaube nicht, das man eine PV-Anlage im DC-Kreis gegen Kurzschluß wirklich absichern kann.
(Vergleiche Nenn/Kurzschlußströme).
Aber ich lerne gern dazu.
Wenn mehrere Modul-Strings parallelgeschaltet werden was durchaus überlich ist, ist das mehr oder minder Pflicht. Gut, beim einfamlienhäuschen hat dann de rWechselrichter ggf. zwei oder drei Eingänge pro MPP-Tracker und diese mit Dioden gegen Rückstrom gesichert.
wird's was größeres oder will man die DC-leitungen auf dem weg zum WR zusammenfassen muss man an der Zusammenführungsstelle die einzelnen Strings mit DC-taulichen Sicherungen dem -Nennstrom entsprechend absichern. Anderenfalls droht ein erheblicher Rückstrom, wenn ein String einen Kurzschluss aufweist. Kurzschluss = Überbrückung von Zellen = weniger Spannung als die anderen String liefern. Solarzellen sind erstmal nichts anderes als in sperrichtung verbaute Dioden, drückt eine größere Spannung in die Gegenrichtung, heben sich die Spannungen auf bis auf den Überschuss der intakten Strings. Und der sieht dann aus seiner Wirkrichtung schön in Durchlassrichtung geschaltete Dioden im teilausgefallenen String, also nahezu sowas wie ein Kurzschluss für die restlichen Strings. Und schon speisen bei zehn parallen Strings 9 ihren Strom rückwärts durch den (teil)kurzgeschlossenen. Könnte eeeetwas warm werdn ;o)
Gruß,
Thorben