Geschrieben von Andreas Franke
Wo bleibt denn der von Dir beschriebene Gerätenachweis? Wir dieser immer per EDV erfaßt? Wird er irgendwo gesammelt?
Ja, im Ordner im Fw-Haus.

Geschrieben von Andreas Franke
Ist bei Euch jeder AGT befugt (legetimiert) die Wiederherstellung durchzuführen?
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durch LA- und Flaschenwechsel inkl. Einsatzkurzprüfung ja, entsprechend FwDV7, Punkt 4 Verantwortlichkeit und Aufgabenverteilung auf Seite 6. Das vereinfachte Wiederherstellen durch LA- und Flaschenwechsel hat ja nix mit Prüfen und Warten des PA/LA zu tun.

Geschrieben von Andreas Franke
Das Schreiben der DGUV fordert ja eine Namentliche Festlegung des Leiters der Feuerwehr, wer die Wiederhesrstellung durchführen darf.
Ist das jenes Schreiben, welches hier diskutiert wurde?

Geschrieben von Andreas Franke
Bei uns führen die Ortsfeuerwehren die Wiederherstellung des Gerätes in ihren Standorten durch.
Dito hier, wenn die Voraussetzungen dazu gegeben sind. Allerdings werden dann die einzelnen Punkte und der zum Zeitpunkt der Einsatzkurzprüfung vorhandene Flaschendruck auf dem Gerätenachweis notiert.

Geschrieben von Andreas Franke
Ein Info bekommen wir als FTZ natürlich auch nicht.
Wozu auch? Ihr seid ja nicht Besitzer/Eigentümer/Nutzer der Geräte. Nebenbei gefragt: wie oft seht Ihr die Geräte tatsächlich?


Gruß
Lars

"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff

****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 17.08.2011 00:49 Seba7sti7an 7W., Linden
 17.08.2011 01:02 Chri7sti7an 7F., Fürth
 17.08.2011 04:34 Jan 7M., Saarbrücken
 17.08.2011 06:47 Bach7 R.7, Weitolshausen
 17.08.2011 07:34 Andr7eas7 F.7, Gifhorn
 17.08.2011 08:17 Lars7 T.7, Oerel
 17.08.2011 08:58 Andr7eas7 F.7, Gifhorn
 17.08.2011 09:37 Lars7 T.7, Oerel
 17.08.2011 11:18 Andr7eas7 F.7, Gifhorn
 17.08.2011 07:56 Seba7sti7an 7W., Linden
 17.08.2011 12:45 Bach7 R.7, Weitolshausen
 17.08.2011 23:54 Seba7sti7an 7W., Linden
 17.08.2011 09:52 Dani7el 7G., Überherrn
 17.08.2011 10:08 Dani7el 7M., Jockgrim
 17.08.2011 10:42 Mark7us 7M., Idstein
 17.08.2011 11:26 Lars7 T.7, Oerel
 17.08.2011 11:53 Dani7el 7M., Jockgrim
 17.08.2011 12:20 Mark7us 7M., Idstein
 17.08.2011 13:20 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 17.08.2011 22:33 Chri7sti7an 7F., Wernau
 18.08.2011 00:03 Seba7sti7an 7W., Linden
 18.08.2011 02:05 ., Gochsheim
 18.08.2011 07:21 Chri7sti7an 7F., Wernau
 19.08.2011 18:23 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 17.08.2011 12:26 Chri7sti7an 7F., Fürth
 17.08.2011 14:04 Ralf7 H.7, Drebkau

0.371


AS-Überwachung / AS-Doku - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt