ThemaCAFS Schaum vs Wasser im Innenangriff. Was ist besser136 Beiträge
AutorLars8 T.8, Oerel / Niedersachsen693227
Datum19.08.2011 17:46      MSG-Nr: [ 693227 ]85045 x gelesen
Infos:
  • 22.08.11 Fragen/ Anonyme Stellungnahme zum Unfallbericht Tübingen
  • 22.08.11 Bericht zum Unfall am 17.12.2005 in Tübingen

  • Geschrieben von Alexander Horcher
    Also diese Aussage halte ich schon sehr gewagt, CAFS als entscheidende Unfallursache anzugeben.
    Das macht ja auch keiner, aber im Untersuchungsbericht zum Unfall in Tübingen heißt es recht deutlich

    Geschrieben im Untersuchungsbericht zum Unfall in Tübingen vom IM BaWü
    Nach Aussage eines Trupps, der das Platzen des Schlauches direkt miterlebt hat, wurde der Schlauch weder mechanisch noch durch den direkten Kontakt mit Brandgut belastet. Der Schlauch platzte schlagartig mit einem lauten Knall. Die Einsatzsituation wurde mehrmals nachgestellt, um die Ursache für das Platzen des Schlauches zu ermitteln. Eine mechanische Schädigung kann ausgeschlossen werden. Festgestellt wurde, dass mit Druckluftschaum gefüllte Schläuche bei Wärmeeinwirkung in einem relativ niedrigen Temperaturbereich (schon ab rund 200°C) weitaus schneller versagen können als dies bei mit Wasser gefüllten Schläuchen der Fall ist. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Wärmeabführung und damit der unterschiedlichen Kühlung des Schlauchmaterials durch das Wasser im Vergleich zum Druckluftschaum. In ersten theoretischen Berechnungen wurde dies bestätigt. Ein Indiz für diese Kausalität ist auch das beim Brand und in mehreren Versuchen gleiche, typische Schadenbild.

    Abschließend ist festzustellen, dass das Platzen des Schlauches in keinem kausalen Zusammenhang mit dem Eintritt des Unfalls steht. Das Platzen des Schlauches hatte jedoch zur Folge, dass der verunfallte Trupp kein Löschmittel mehr am Rohr hatte, was auch ein Freikämpfen des Rückzugsweges unmöglich gemacht hat.


    Daraus resultierte dann der mit dem Untersuchungsbericht veröffentlichte Hinweis über Verwendung von DLS:

    Geschrieben im Untersuchungsbericht zum Unfall in Tübingen vom IM BaWü (Anlage 2, S. 49)Den Feuerwehren mit Druckluftschaumanlagen wird empfohlen, beim Löscheinsatz auf die Förderung von Druckluftschaum in Druckschläuchen dann zu verzichten bzw. dem Wasser-/Schaummittelgemisch keine Druckluft zuzuführen, wenn die Möglichkeit einer Wärmebeaufschlagung der Druckschläuche beispielsweise durch glühende, brennende oder anderweitig erwärmte Teile besteht. Im Innenangriff sollte immer die Stellung Nass nach DIN V 14430 gewählt werden. Grundsätzlich sollte immer die Möglichkeit der Wärmebeaufschlagung im Brandeinsatz unabhängig vom Löschmittel beachtet werden.
    (Hervorhebung jeweils durch mich)
    Die Hinweise sollten doch mehr als ausreichend sein...


    Gruß
    Lars

    "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
    J. Dalhoff

    ****************************************************************************
    Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
    Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     19.08.2011 10:31 ., Arrach
     19.08.2011 10:33 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 10:45 Ingo7 H.7, Vockenhausen
     19.08.2011 12:04 Thom7as 7H., Langgöns
     19.08.2011 12:43 ., Neuburg
     19.08.2011 12:47 Thom7as 7H., Langgöns
     19.08.2011 13:09 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     19.08.2011 13:18 Ingo7 H.7, Vockenhausen
     19.08.2011 13:47 ., Neuburg
     19.08.2011 14:09 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     19.08.2011 14:28 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 14:46 ., Neuburg
     19.08.2011 14:50 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 14:51 ., Frankfurt
     19.08.2011 14:53 ., Neuburg
     19.08.2011 14:56 Andr7eas7 S.7, Lampertheim-Hofheim
     19.08.2011 15:24 ., Neuburg
     19.08.2011 15:27 ., Kiel
     19.08.2011 15:46 Mich7ael7 S.7, Giessen
     19.08.2011 16:44 ., Neuburg
     19.08.2011 17:11 Mich7ael7 S.7, Giessen
     19.08.2011 17:20 ., Neuburg
     19.08.2011 17:28 Chri7sti7an 7F., Fürth
     19.08.2011 17:36 Joch7en 7S., Wörth-Maximiliansau
     19.08.2011 17:52 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 18:05 Joch7en 7S., Wörth-Maximiliansau
     19.08.2011 17:41 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 17:45 Sven7 K.7, Hamburg
     19.08.2011 18:09 ., Neuburg
     19.08.2011 18:12 Ingo7 H.7, Vockenhausen
     19.08.2011 18:29 ., Neuburg
     19.08.2011 18:38 Ingo7 H.7, Vockenhausen
     19.08.2011 18:49 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 19:11 ., Neuburg
     19.08.2011 21:48 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 19:27 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 20:12 Seba7sti7an 7W., Linden
     19.08.2011 22:00 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 18:07 Ingo7 H.7, Vockenhausen
     19.08.2011 15:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 15:50 ., Neuburg
     19.08.2011 16:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 14:43 Mich7ael7 S.7, Giessen
     19.08.2011 16:46 Lutz7 R.7, Weener
     19.08.2011 17:06 ., Neuburg
     19.08.2011 17:36 Tilm7an 7M., Bensheim-Wilmshausen
     19.08.2011 18:11 ., Neuburg
     19.08.2011 17:46 Lars7 T.7, Oerel
     19.08.2011 18:12 ., Neuburg
     19.08.2011 17:56 ., Frankfurt
     19.08.2011 18:18 ., Neuburg
     19.08.2011 18:22 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 18:31 ., Neuburg
     19.08.2011 18:43 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 19:09 ., Neuburg
     19.08.2011 21:50 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 21:58 ., Neuburg
     20.08.2011 09:31 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     19.08.2011 19:02 Sven7 K.7, Hamburg
     19.08.2011 19:13 ., Neuburg
     19.08.2011 19:31 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 20:48 ., Neuburg
     20.08.2011 10:40 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     19.08.2011 19:29 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 19:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 17:57 Sven7 K.7, Hamburg
     19.08.2011 18:10 ., Kiel
     19.08.2011 18:21 ., Neuburg
     19.08.2011 18:23 ., Kiel
     20.08.2011 10:43 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     22.08.2011 18:33 Jan-7Hen7dri7k L7., Schutzbach
     22.08.2011 21:26 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     23.08.2011 08:45 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     19.08.2011 18:27 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 19:07 Rein7er 7H., Rosport
     19.08.2011 19:19 ., Neuburg
     19.08.2011 21:53 Rein7er 7H., Rosport
     19.08.2011 22:04 ., Neuburg
     19.08.2011 22:13 Rein7er 7H., Rosport
     20.08.2011 00:20 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     20.08.2011 09:25 Lüde7r P7., Kelkheim
     20.08.2011 12:13 Max 7H., Rosport
     20.08.2011 13:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     22.08.2011 14:16 Max 7H., Rosport
     20.08.2011 15:41 Lüde7r P7., Kelkheim
     20.08.2011 18:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     20.08.2011 18:30 Chri7sti7an 7F., Wernau
     20.08.2011 18:54 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
     19.08.2011 21:46 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.08.2011 21:52 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
     19.08.2011 21:54 Lüde7r P7., Kelkheim
     20.08.2011 19:02 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
     21.08.2011 10:06 Lüde7r P7., Kelkheim
     20.08.2011 10:54 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     20.08.2011 11:29 ., Neuburg
     20.08.2011 11:34 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     20.08.2011 11:37 ., Neuburg
     20.08.2011 11:40 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     20.08.2011 11:50 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     20.08.2011 12:09 Pete7r L7., Frankenberg
     22.08.2011 18:58 Jan-7Hen7dri7k L7., Schutzbach
     20.08.2011 22:14 Hans7i S7., Korntal-Münchingen
     20.08.2011 11:44 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     20.08.2011 21:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.08.2011 18:39 Jan-7Hen7dri7k L7., Schutzbach
     22.08.2011 22:42 Rein7er 7H., Rosport
     23.08.2011 08:51 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     19.08.2011 21:13 Hans7i S7., Korntal-Münchingen
     19.08.2011 21:18 ., Neuburg
     19.08.2011 21:21 ., Neuburg
     19.08.2011 21:42 Hans7i S7., Korntal-Münchingen
     19.08.2011 21:56 ., Neuburg
     19.08.2011 22:06 Hans7i S7., Korntal-Münchingen
     19.08.2011 23:39 Chri7sti7an 7F., Wernau
     20.08.2011 21:40 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     21.08.2011 09:32 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     21.08.2011 21:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.08.2011 10:32 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     22.08.2011 21:15 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     23.08.2011 08:51 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     19.08.2011 23:40 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     20.08.2011 09:26 ., Neuburg
     20.08.2011 20:30 ., Ergolding
     20.08.2011 22:01 ., Frankfurt
     20.08.2011 22:17 ., Ergolding
     20.08.2011 23:24 ., Frankfurt
     21.08.2011 07:56 Jürg7en 7M., Weinstadt
     21.08.2011 10:29 ., Frankfurt
     21.08.2011 12:47 Anto7n K7., Mühlhausen
     21.08.2011 17:47 ., Frankfurt
     21.08.2011 19:46 ., Ergolding
     20.08.2011 22:14 ., Neuburg
     20.08.2011 22:27 ., Ergolding
     20.08.2011 21:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.08.2011 21:47 Lutz7 R.7, Weener
     22.08.2011 22:09 Davi7d J7., Kaiserstuhl

    0.973


    CAFS Schaum vs Wasser im Innenangriff. Was ist besser - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt