Hallo,
Geschrieben von Henning Koch
Druckverlust ist beim Lenzbetrieb unbedeutend, ein druckloser Auslauf ist völlig ausreichend.
Das verwirrt, schreibst ja selbst:
Allerdings möchte man den Ausgangsdruck nicht zu gering werden lassen, wegen automatischer Entlüftungseinrichtungen
und dem bösen Gespenst der Kavitation.
Das ist natürlich hier Unfug. K. entsteht durch Unterschreitung Saugunterdruck gegen Dampfdruck (große Saughöhe oder große Verluste in der Saugleitung) und wirkt durch hohen Druck danach (Implodieren der Dampf/Gasblasen).
Deshalb ist warmes Wasser auch schlecht bzgl. K. und bei größeren Lenzhöhen ist die "Nennleistung" nicht mehr ansetzbar wie die K.-Gefahr am größten. Hier kommt das Speisen von Wasserstrahl- oder Turbotauchpumpen wesentlich effektiver (eine TS die bei 7m gSH noch 800l/min bringt, kann so >2300l/min über 3 WP45 lenzen).

Im Laufe der Diskussion hatten wir uns weitestgehend auf einen anzustrebenden Ausgangsdruck von etwa 3 bar geeinigt.
Das können wir mal so stehen lassen.

Mal so als groben Plan:
Erstmal das Wasser mit nur einer B-Leitung ableiten. Ist der Ausgangsdruck dann zu gering, brauche ich zusätzliche "Reibung" (du hast es Druckverlust genannt, aber das klingt so negativ)

Jo, man kann sich natürlich schon vorher mal nen Plan machen, was gehen könnte (SER)?

Mit dem angesprochenen B-C-Übergangsstück am Ausgang (ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in einem Wegstrecken-Berechner enthalten ist?!) kann ich das erreichen.
Man kann es ja mal rechnen?
So ein Teilchen hat einen Di von 44mm. Das ergibt für 3bar einen Q von ca. 2200l/min. Kanns die Pumpe?
Ach ja und bei diesem Q wird auch ein 20m B etwas schächeln: 1,8bar.

Realistisch sind hier für pv-gesamt 3bar: ca. 1800l/min (2bar im B-C und 1,2bar im B20).

In welcher der beiden Möglichkeiten ich lande, hängt vor allem von der Länge der B-Leitung ab.
Ja das geht auch z.B. 40m... (nur ist es irgendwie gut das Schlauchende irgendwie zu fixieren oder zu beschweren).


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.09.2011 10:12 ., Goslar
 07.09.2011 12:06 ., Goslar
 07.09.2011 12:32 Mike7 B.7, Helmstedt
 07.09.2011 14:06 Pete7r O7., Kerpen
 07.09.2011 14:17 Matt7hia7s B7., Hamm
 07.09.2011 15:37 Knut7 K.7, Nordendorf
 07.09.2011 22:32 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 07.09.2011 23:13 Chri7sti7an 7T., Recklinghausen/ Fw. Herten
 12.09.2011 00:12 Andr7eas7 F.7, Rosenberg, OT Hirschlanden
 12.09.2011 00:20 Andr7eas7 F.7, Rosenberg, OT Hirschlanden
 12.09.2011 00:34 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.09.2011 00:49 Andr7eas7 F.7, Rosenberg, OT Hirschlanden
 12.09.2011 19:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 12.09.2011 22:52 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 13.09.2011 09:58 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 10:31 Anto7n K7., Mühlhausen
 13.09.2011 11:18 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 12:20 Anto7n K7., Mühlhausen
 13.09.2011 13:33 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 20:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 14.09.2011 14:10 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 15:28 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 18:20 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 13.09.2011 19:32 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 14:04 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 14.09.2011 18:14 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 18:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 13.09.2011 19:45 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 23:56 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 14.09.2011 09:57 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.09.2011 20:43 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 14.09.2011 09:28 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 10:26 Anto7n K7., Mühlhausen
 14.09.2011 12:45 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 12:47 Jan 7K., Niederlungwitz
 14.09.2011 14:03 ., Kiel
 14.09.2011 19:11 ., Flensburg
 14.09.2011 19:55 Anto7n K7., Mühlhausen
 14.09.2011 20:56 ., Flensburg
 13.09.2011 20:35 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.09.2011 21:32 Chri7sto7ph 7H., Hagen
 14.09.2011 00:10 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 12.09.2011 07:13 ., Haan / Rhld
 12.09.2011 09:34 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.09.2011 15:17 ., Flensburg
 07.09.2011 16:16 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 07.09.2011 20:31 ., Haan / Rhld
 07.09.2011 21:44 Step7han7 S.7, Geesthacht
 07.09.2011 21:53 Lüde7r P7., Kelkheim
 07.09.2011 21:58 Step7han7 S.7, Geesthacht
 07.09.2011 22:04 ., Haan / Rhld
 07.09.2011 22:15 Step7han7 S.7, Geesthacht
 07.09.2011 22:21 ., Haan / Rhld
 07.09.2011 22:24 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 07:02 ., Flensburg
 07.09.2011 21:54 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 07:05 ., Flensburg
 08.09.2011 07:14 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 07:39 ., Flensburg
 08.09.2011 08:54 Thom7as 7E., Nettetal
 08.09.2011 09:27 Lars7 T.7, Oerel
 08.09.2011 17:09 Thom7as 7E., Nettetal
 09.09.2011 14:46 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 08.09.2011 09:36 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 09:45 ., Frankfurt
 08.09.2011 10:02 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 10:15 ., Frankfurt
 08.09.2011 10:28 ., Frankfurt
 08.09.2011 13:43 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 16:40 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.09.2011 17:19 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 17:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.09.2011 18:02 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.09.2011 18:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.09.2011 19:13 ., Haan / Rhld
 08.09.2011 23:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.09.2011 09:16 Jan 7K., Niederlungwitz
 09.09.2011 19:43 ., Haan / Rhld
 09.09.2011 19:49 Jan 7K., Niederlungwitz
 09.09.2011 19:50 Jan 7K., Niederlungwitz
 09.09.2011 19:56 ., Haan / Rhld
 09.09.2011 20:19 Jan 7K., Niederlungwitz
 28.08.2017 07:10 Sabr7ina7 M.7, Leer
 28.08.2017 16:41 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.08.2017 19:44 Sabr7ina7 M.7, Leer
 28.08.2017 20:42 Dani7el 7H., Radolfzell
 28.08.2017 21:57 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 04.09.2017 19:39 Matt7hia7s T7., Bottrop

0.961


Aufbau Lenzbetrieb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt