Das ist in diesem Fall mit den relativ dünnen Informationen schwer zu sagen.
Die Tatsache, das es im speisenden Umspannwerk zu einer Abschaltung gekommen ist, läßt den Schluß zu das es sich um eine Mittelspannungsschaltanlage als Unfallort handelt.
Es kann sich dabei um 6 kV bis 30 kV als Nennspannung handeln.
Der Widerstand des menschlichen Körpers wird in der Literatur mit 1 kOhm bis 2,4 kOhm angegeben, wobei er mit steigender Spannung abnimmt und vom Weg des Stromes durch den Körper abhängt.
Nehmen wir mal einen für den Betroffenen günstigen Fall an:
Nennspannung 6 kV, Körperwiderstand 2,4 kOhm, ein unter Spannung stehendes Teil wird berührt.
Die Spannung des berührten Teiles zur Erde liegt also bei 3460 Volt, dies ergibt einen Strom von 1,44 Ampere.
Ungünstiger Fall:
Nennspannung 30 kV, Körperwiderstand 1 kOhm, ein unter Spannung stehendes Teil wird berührt.
Spannung Leiter - Erde = 17320 Volt, Körperstrom = 17,32 Ampere.
Vor dem Berühren des unter Spannung stehenden Teiles wird es meistens zu einem Lichtbogen kommen der mit 3000 bis 10000 °C brennt.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |