Tanklöschfahrzeug
1. Maschinist
2. Mitarbeiter
Tanklöschfahrzeug
Geschrieben von Andre Jelelenowski
Wir verlegen die Schlauchleitung vom Hydranten bis zum Brandobjekt, und setzen dort einen Verteiler.
In höhe unserem TLF setzen wir vorher auch einen Verteiler somit kann der MA gleichzeitig den Tankbefüllen und als 2 Wasserversorgung arbeiten . Somit ist unser TLF nicht fest eingebaut und kann daher jederzeit abgezogen werden ohne Wasserhalt zugeben .
Hallo,
versteh ich das richtig, dass Ihr generell nicht über die Pumpe geht, sondern nur mit dem Hydrantendruck arbeitet?
Gruß Tim
P.S.: Zur eigentlichen Frage, bevorzugt Variante Sammelstück. Variante Tankfüllstutzen z.B. wenn gepuffert werden muss, um dann nicht immer umschalten zu müssen.
P.S.: Meine Meinung...is ja klar, oder?
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 18.10.2011 16:45 |
|
., Norheim |
| 18.10.2011 16:54 |
|
Anto7n K7., Mühlhausen |
| 18.10.2011 16:59 |
|
., Nentershausen |
| 18.10.2011 17:03 |
|
Chri7sti7an 7H., Germering |
| 18.10.2011 17:35 |
|
Timo7 S.7, Busdorf |
| 21.10.2011 12:39 |
|
Lüke7 F.7, Ochtersum |
| 21.10.2011 12:53 |
|
Fran7k L7., Ensdorf |
| 21.10.2011 22:25 |
|
Mich7ael7 B.7, Freigericht |
| 18.10.2011 17:12 |
|
Mich7ael7 K.7, Neuhausen a.d.F. |
| 18.10.2011 17:23 |
|
., Nentershausen |
| 18.10.2011 22:13 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 18.10.2011 22:19 |
|
., Lüneburg |
| 18.10.2011 23:33 |
|
Mark7us 7K., Michelstadt |
| 18.10.2011 17:21 |
|
Step7han7 S.7, Geesthacht |
| 18.10.2011 17:49 |
|
., Bremervörde |
| 18.10.2011 17:58 |
|
Lars7 T.7, Oerel |
| 18.10.2011 23:08 |
|
Henn7ing7 K.7, Dortmund |
| 18.10.2011 23:28 |
|
., Bremervörde |
| 18.10.2011 23:33 |
|
., Bremervörde | |