Rubrik | Taktik |
zurück
|
Thema | Gas Strömt nach unfall aus PKW Flüssiggastank aus. | 59 Beiträge |
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 704619 |
Datum | 29.11.2011 11:42 MSG-Nr: [ 704619 ] | 13257 x gelesen |
Infos: | 01.12.11 Einsätze an Kraftfahrzeugen mit alternativen Antriebsarten und -kraftstoffen, Merkblatt vfdb (pdf, 1MB)
|
1. Pressluftatmer
2. Patientenablage; nach DIN 13050: Eine Stelle an der Grenze des Gefahrenbereiches, an der Verletzte oder Erkrankte gesammelt und soweit möglich erst versorgt werden. Dort werden sie dem Rettungs-/Sanitätsdienst zum Transport an einen Behandlungsplatz oder weiterführende medizinische Versorgungseinrichtungen übergeben.
3. Permanent Allrad
Geschrieben von Volker L.Im Einsatz vor-ort gibt es m.E. zwei Varianten:
a) Austretendes LPG so weit verdünnen, dass man außerhalb der Zündgrenzen liegt
b) Leck abdichten.
Bei beiden Varianten sicherheitshalber Schnellangriff / Handfeuerlöcher bereithalten.
So weit verdünnen, dass man außerhalb der Zündgrenzen liegt => Lüftereinsatz
Leck abdichten => tja womit? geeignete Dichtpasten unter PA aufbringen - aber wer hat die dabei? => GWG-nachfordern
Über "Spezialkräfte" Tank abpumpen lassen => keine Ahnung ob das sich so leicht organisieren läßt und ob es dafür schon eine geeignete Infrastruktur gibt.
"Eiswickel" ??? Lässt sich das Leck vereisen, so dass kein LPG mehr austritt??? Feiner Sprühstrahl der durch die Abkühlung des expandierenden Gases gefriert und mit genügend dichter Eisschicht abdichtet => und dann warten auf "Spezialkräfte"
Andere Vorschläge ?
Da ich bei uns ein Messgerät zur Verfügung hätte, würde ich einfach mal messen gehen. Bei einem PKW wird sich das Nachfordern von Spezialkräften schnell erledigt habe. Je nach Geländebeschaffenheit wird sich das ausgetretene Gas ganz von selbst verflüchtigen und zündfähige Gemische wird es nur an ganz wenigen Stellen geben.
Wir hatten mal bei einem Wohnmobilbrand abblasende Gasflaschen, das hat keine Minute gedauert da waren sie leer.
Wie weit es dabei zündfähige Gemische gab, konnte man gut beobachten da das Feuer selbst unter der Schaumdecke durchlief.
Gruß
Thomas
Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|