Themengruppe:
  • Fahrzeugbrände

  • Moin Moin

    Zum Thema Mittelschaumpistole:
    Die weit verbreitete kommt aus dem stationären Bereich und sollte daher nur mit geringem Druck betrieben werden können, da am Wandhydrant i.d.R. Nur der Leitungsdruck anliegt
    Www.scottyfire.de und www.tkw.eu und auch AWG mit Turbo Twist bieten Schwerschaum, Mittelschaumpistole, und auch Netzmiztelhandrohre an, die mit feuerwehrüblichen Drücken Gefahren werden können und das schon ab ca250 .

    Zum Thema Löschmittelauswahl:
    Du unterstellst dass das Löschmittel vollständig verdampft. Wir haben Test Gefahren die Abt klar bestätigen das auch bei einem Vollbrand der Brandklasse A der Einsatz von Schaumbildnern als Grenzflaechenaktive Stoffe von VORTEIL ist. Einerseits wird das Wärmebindungsvermoegen durch die vergrößerte Oberfläche herauf gesetzt und das Netzverhalten in den Bereichen gesteigert, wo der Löscherfolg eingesetzt hat. Durch das eindringen des Löschmittels wird die Rückzündung verzögert bis verhindert.

    Gruss
    Martin

    Wie immer nur meine persönliche Meinung



    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     09.12.2011 15:31 Ralf7 R.7, Kirchen
     09.12.2011 15:43 ., Thierstein und Magdeburg
     09.12.2011 15:50 Knut7 K.7, Nordendorf
     09.12.2011 16:16 Mark7us 7G., Kochel am See
     09.12.2011 16:55 Knut7 K.7, Nordendorf
     09.12.2011 15:46 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     09.12.2011 15:47 jürg7en 7s., Trier
     09.12.2011 16:57 Mark7us 7B., Steinebach
     09.12.2011 17:01 Jens7 N.7, Ohorn
     09.12.2011 17:20 Thom7as 7K., Hermeskeil
     09.12.2011 17:23 Thom7as 7K., Hermeskeil
     09.12.2011 18:40 Ralf7 R.7, Kirchen
     10.12.2011 00:12 Sasc7ha 7T., Chemnitz
     09.12.2011 23:15 Chri7sti7an 7F., Fürth
     09.12.2011 20:53 Domi7nic7 W.7, Bad Berka, 99735 Nohra
     09.12.2011 21:36 Seba7sti7an 7W., Linden
     09.12.2011 22:54 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     09.12.2011 23:29 Mart7in 7G., Hannover
     10.12.2011 11:17 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     10.12.2011 14:25 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     10.12.2011 14:28 Knut7 K.7, Nordendorf
     10.12.2011 14:58 Mark7us 7W., Bergrheinfeld

    0.245


    Frage zum Schaumschnellangriff - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt