Moin Moin Zum Thema Mittelschaumpistole: Die weit verbreitete kommt aus dem stationären Bereich und sollte daher nur mit geringem Druck betrieben werden können, da am Wandhydrant i.d.R. Nur der Leitungsdruck anliegt Www.scottyfire.de und www.tkw.eu und auch AWG mit Turbo Twist bieten Schwerschaum, Mittelschaumpistole, und auch Netzmiztelhandrohre an, die mit feuerwehrüblichen Drücken Gefahren werden können und das schon ab ca250 . Zum Thema Löschmittelauswahl: Du unterstellst dass das Löschmittel vollständig verdampft. Wir haben Test Gefahren die Abt klar bestätigen das auch bei einem Vollbrand der Brandklasse A der Einsatz von Schaumbildnern als Grenzflaechenaktive Stoffe von VORTEIL ist. Einerseits wird das Wärmebindungsvermoegen durch die vergrößerte Oberfläche herauf gesetzt und das Netzverhalten in den Bereichen gesteigert, wo der Löscherfolg eingesetzt hat. Durch das eindringen des Löschmittels wird die Rückzündung verzögert bis verhindert. Gruss Martin Wie immer nur meine persönliche Meinung | ||||