Hallo,

Oder Genauer:

Nach welcher Richtlinie ist die Sprinkleranlage gebaut? Welche Wasserbeaufschlagung, welche Sprinklerköpfe verbaut? Abstand der Decke zur Oberkante des Lagergutes?

Was für Regale, neben der Höhe ist unbedingt zu klären: Sind Regalschächte vorhanden, wie sind die Abstände zueinander, geschlossene oder offene Böden, wie ist die Brandlast gemäß der bereits angewendeten Sprinklerrichtlinie definiert?

Und wie Ansagr Richtig angemerkt hat: Der VB fordert etwas im Rahmen der Gesetzlichen Bestimmungen, aber euer Sachversicherer kann darüber hinaus etwas fordern/empfehlen. Oftmals gibt es sogar dazu Verträge zwischen Versicherung und dem Unternehmen. So das der erste Weg sein sollte das herauszufinden.

Davon ab: Die weitaus meisten der Daten stehen im Jährlichen Protokoll der Sprinkleranlage (Vom Sachverständigen, vom Versicherer oder von der Wartungsfirma) die anderen lassen sich schnell selber ermitteln.

Aber diese gemäß den Tabellen der Richtlinien als "Laie" hineinzuinterpretieren wird, sagen wir mal, nicht so einfach werden.

Gruß

Michael


Ich vertrete hier meine Private Meinung und nicht die meiner Feuerwehr, Kameraden oder anderer Dienststellen. Bei der Verbreitung meiner Aussagen diese Tatsache nicht vergessen!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 12.01.2012 09:37 Jan 7S., Düsseldorf
 12.01.2012 09:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 12.01.2012 09:50 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 12.01.2012 10:00 Ansg7ar 7G., Frankfurt am Main
 12.01.2012 10:25 Mich7ael7 B.7, Neuss
 12.01.2012 10:24 Hara7ld 7S., Köln
 12.01.2012 10:41 Jan 7S., Düsseldorf
 12.01.2012 11:00 Volk7er 7L., Erlangen
 12.01.2012 11:05 Jens7 W.7, Stein
 12.01.2012 11:28 ., Frankfurt

0.811