Geschrieben von Sven G.@Ralf: Hast du mit cm oder mm gerechnet? Weil über zweieinhalb Kubik sind´s definitiv net! Aber wenn ich einfach das Komma versetzte, 276 Liter klingen einleuchtend!
Ich hab mit 0,11 m gerechnet weil mit Nullen und Komma steh ich seit Urzeiten auf Kriegsfuß.
1100 Schieber hab ich auch schon mal verprojektiert aber bei meinem Schwimmbad bin ich gar nicht erst auf die Idee gekommen das jemand so verrückt ist so was dort zu verbauen.

Das ergibt dann bei mir einen Querschnitt von 0,0121 m²
mü hatte ich ja schon mit 0,6 begründet
und v ist die Wurzel aus 2*9,81/m/s²*2m und ergibt sich so zu ca. 6,3 m/s.
Das ist zwar schon recht sportlich, aber auch so im oberen Bereich was du in Wasserleitungsnetzen an Geschwindigkeiten findest.

Wenn ich die 3 Sachen nun multipliziere so erhalte ich 46 l/s was dann mit 60 multipliziert 2760 l/min ergibt.

Gilt natürlich nur bei 2m Pegeldifferenz. Wird die geringer, verringert sich auch die Nachströmgeschwindigkeit. Ein Umstand den man sich übrigens in der Deichverteidigung mit dem Kaminbau zunutze macht (ist mir gerade so bewusst geworden !),

Alternativ bestünde die Möglichkeit von dem Schieber aus eine 110er Leitung bis auf Oberflächenniveau zu legen. Dann spielt nur noch der Druckverlust der Leitung eine Rolle. Da ist dann aber wieder die Frostgefahr zu beachten.

Gruß Ralf


Nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn. Joseph Joubert

Eine Statistik ist für Beamte das Selbe,
wie für einen Betrunkenen die Straßenlaterne:
Sie dient ihm zum Festhalten, nicht zur Erleuchtung...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.01.2012 21:12 Sven7 G.7, Blankenstein
 24.01.2012 21:14 Ralf7 R.7, Kirchen
 24.01.2012 23:47 Ralf7 H.7, Drebkau
 24.01.2012 23:53 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 25.01.2012 14:49 Sven7 G.7, Blankenstein
 25.01.2012 15:23 Eike7 M.7, Hamburg
 25.01.2012 16:59 Ralf7 H.7, Drebkau
 25.01.2012 18:03 Sven7 G.7, Blankenstein
 26.01.2012 15:58 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 26.01.2012 16:18 Sven7 G.7, Blankenstein
 25.01.2012 18:33 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.01.2012 19:53 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.01.2012 20:10 Sven7 G.7, Blankenstein

0.202


Durchflussmengenberechnung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt