Hi,
Zum einen brauchst du den Umrechnungsfaktor aus den Tabellen, wenn du andere Gase genau messen möchtest. Und dann verhält es sich so, wie ich es bereits beispielhaft für einen Faktor 1,2 beschrieben habe. Das Gerät zeigt 10% UEG, für das spezielle Gas sind aber bereits 12% UEG erreicht.
Der Korrekturfaktor 1,14, der im Text steht bezieht sich auf alle Messwerte. Das heißt auch wenn du Methan messen möchtest, auf welches das Gerät ja kalibriert wurde. Denn zur Kalibrierung wurde (laut Text) angenommen, das Mehtan eine UEG (also 100 %UEG) von 5 %Vol hat. Wenn du also 10% UEG misst, entspricht das einer Konzentration von 0,5 %Vol.
Der genauere Wert für die UEG von Methan ist meiner Meinung nach aber nicht 5 %Vol, sondern 4,4 %Vol (deswegen wird der ja auch im Text erwähnt). Das heißt die 0,5 %Vol, die wir im oberen Beispiel aus der UEG-Anzeige errechnet haben, wären in Wirklichkeit 11,3636... %UEG (0,5 geteilt durch 4,4). Und der Unterschied zwischen 10 %UEG und 11,3636... %UEG ist gerundet gerade der Umrechnungsfaktor 1,14.
Du siehst also, dass der Unterschied nicht wirklich gravierend ist. Denn ob du jetzt 10 oder 11,4 % UEG hast, sollte im Feuerwehr-Einsatz eigentlich keine Rolle spielen. Ich hoffe ich konnte das jetzt irgendwie verständlich machen ;)
Gruß
Alex
"Eigentlich bin ich ganz anders, ich komm' nur so selten dazu" (Ödön von Horváth)
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |