Thema | Trinkwasser nach Schaumeinsatz verschmutzt -> Ursache ermittelt :-() | 61 Beiträge |
Autor | Andr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW | 714721 |
Datum | 18.02.2012 17:35 MSG-Nr: [ 714721 ] | 13406 x gelesen |
Geschrieben von Jakob T.Richtig?
Soweit richtig.
Eine Vermischung von Frischwasser uns Schaummittellösung findet aber nur dann statt wenn Löschmittel abgegeben wird, ein funktionierendes (also vollständig abdichtendes) Sammelstück vorausgesetzt.
Geschrieben von Jakob T.
Dies würde bedeuten, wenn ich mit einem Ausgangsdruck von 4 bar fahre, aber nur 3 bar vom Hydrant bekäme, wäre das Verfahren so nicht anwendbar. Richtig?
So pauschal falsch.
Der Pumpenausgangsdruck wird sich je nach Erfordernissen im Bereich von 8bar bewegen, d.h. nach dem Zumischer so zwischen 5 und 6bar. Wenn die Löschmittelabgabe unterbrochen wird stellt sich nach dem Zumischer ein Druck ähnlich dem Pumpenausgansdruck ein, die Klappe im Sammelstück muss jetzt abdichten.
Geschrieben von Jakob T.Reicht dann überhaupt der Einbau von einem (funktionierenden) Sammelstück wirklich aus, um mit Sicherheit eine Verschmutzung des Trinkwasser auszuschließen?
Ausschließen kann man das m.E. nie ganz, die Wahrscheinlichkeit sinkt aber m.E. auf ein vertretbares Mass. Andere sehen dies vielleicht nicht so.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 07.02.2012 19:23 |
|
Marc7us 7P., Rahden Trinkwasser nach Schaumeinsatz verschmutzt |
| 18.02.2012 15:04 |
|
Jürg7en 7M., Weinstadt |
| 18.02.2012 15:17 |
|
Uwe 7S., Bürstadt |
| 18.02.2012 15:31 |
|
Stef7fen7 W.7, Elmstein |
| 18.02.2012 15:51 |
|
Timo7 S.7, Busdorf |
| 18.02.2012 16:19 |
|
., Dinslaken |
| 18.02.2012 16:24 |
|
Andr7eas7 B.7, Düsseldorf |
| 18.02.2012 16:27 |
|
., Dinslaken |
| 19.02.2012 21:46 |
|
., Ergolding | |