ThemaBaurecht hinsichtlich Löschwasserversorgung (hier RLP)13 Beiträge
AutorChri8sti8an 8G., Berlin / Berlin716093
Datum28.02.2012 21:26      MSG-Nr: [ 716093 ]6424 x gelesen

Im DVGW-Arbeitsblatt ist geregelt, dass zur Ermittlung der erforderlichen Löschwassermenge alle Hydranten im 300m-Umkreis herangezogen werden dürfen.

-> ggf. ist in der Nähe eine weitere Leitung vorhanden, welche bei der Löschwasserentnahme, zusammen mit der im Gewerbegebiet verlegten Leitung, insgesamt die erforderliche Menge liefert

-> gegen Bäche, Seen, Löschwasserteiche, Regenrückhaltebecken, Zisternen und Brunnen ist in der Regel nichts einzuwenden. Hier kommt es auf die Ausführungen im Brandschutznachweis und die Ausführungen von "Feuerwehr", Prüfingenieur und Bauamt an. Da kann es regional Unterschiede geben, da ja die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Feuerwehr "gewürdigt" werden muss. So sollte es zumindest gem. Muster-BauO geregelt sein, die in (fast) allen Bundesländern (wohl) nahezu einheitlich eingeführt wurde.

-> Abweichungen nebst schlüssigen Begründungen sind auch möglich

-> Abweichungen durch z.B. selbtstätige Löschanlagen bzw. Vorhandensein von Betriebs- und Werkfeuerwehren sind auch möglich (mal ganz oberflächlich betrachtet)

-> auf Löschwasserentnahmeeinrichtungen kann/soll/muss mit Hinweisschildern (i.d.R. gem. DIN 4066) hingewiesen werden. Darüber hinaus kennt In der Regel die örtliche Feuerwehr aber auch ihre Objekte und den Ausrückebercih ganz gut.

Zu Wohngebiete: siehe oben


Oben gemachte Ausführungen spiegeln ausschließlich meine eigene und persönliche Meinung wieder. Diese hat nichts mit meiner Dienststellung, meinem Arbeitgeber bzw. Dienstherren oder ähnlichem zu tun.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.02.2012 20:15 jürg7en 7s., Trier
 28.02.2012 21:05 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 01.03.2012 21:00 jürg7en 7s., Trier
 28.02.2012 21:26 Chri7sti7an 7G., Berlin
 28.02.2012 21:35 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 01.03.2012 23:11 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 02.03.2012 12:11 Jens7 N.7, Ohorn
 02.03.2012 13:00 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 02.03.2012 13:42 Jens7 N.7, Ohorn
 02.03.2012 14:27 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 02.03.2012 14:43 Jens7 N.7, Ohorn
 02.03.2012 20:59 Hara7ld 7S., Köln
 12.04.2016 17:05 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

1.078


Baurecht hinsichtlich Löschwasserversorgung (hier RLP) - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt