ThemaBaurecht hinsichtlich Löschwasserversorgung (hier RLP)13 Beiträge
AutorJens8 N.8, Ohorn / Sachsen716519
Datum02.03.2012 14:43      MSG-Nr: [ 716519 ]5952 x gelesen

Hallo F-P,

danke .....

Geschrieben von Franz-Peter L.10.000 m² kann ich (1) erdgeschossig, gesprinklert, F0 pauschal nach Industriebaurichtlinie verhackstücken, oder (2) auch als einzelne Brandabschnitte < 4.500 m² mit feuerwiderstandsfähigem Tragwerk ohne Sprinkler, aber mit BMA.
Leider weder BMA, noch Sprinkler noch Brandabschnitte.. ;-( jedes Jahr mal ne neue Leichtbauhalle einfach "so" (natürlich mit Baugenehmigung) drangesetzt, dann mal den Hof überdacht(macht zwischen zwei Gebäuden auch ne Halle) usw.

Geschrieben von Franz-Peter L.Wenn zur Steigerung der Betriebsgröße auch eine Steigerung der Wasserabnahme erfolgt
Ist leider nicht der Fall......das Wassernetz bleibt so wie´s ist....

Geschrieben von Franz-Peter L.Trotzdem sollte man auch mal über eine gemeinsame Lösung diskutieren
Bin ja "froh" das man uns als örtliche Feuerwehr auch endlich mal bei soetwas fragt...

Geschrieben von Franz-Peter L.gemeinsame Lösung diskutieren, weil ja auch die Gemeinde von einer zusätzlichen Löschwasserbevorratung (durch einen Behälter/Brunnen/Zisterne/... ) mitten in einem Ortsteil profitieren könnte

Wollen wir jetzt auch so machen. Unser Vorschlag ist eine 200m³ Zisterne unter der neuen Halle, wo die Kommune sich finanziell dran beteiligen will. Höhe noch offen.....

Geschrieben von Franz-Peter L.Wie gesagt, Es kommt drauf an!

Ja ich weiß...danke! ;-))

BR Jens


Ich gebe hier ausschließlich meine persönliche Meinung wieder.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.02.2012 20:15 jürg7en 7s., Trier
 28.02.2012 21:05 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 01.03.2012 21:00 jürg7en 7s., Trier
 28.02.2012 21:26 Chri7sti7an 7G., Berlin
 28.02.2012 21:35 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 01.03.2012 23:11 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 02.03.2012 12:11 Jens7 N.7, Ohorn
 02.03.2012 13:00 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 02.03.2012 13:42 Jens7 N.7, Ohorn
 02.03.2012 14:27 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 02.03.2012 14:43 Jens7 N.7, Ohorn
 02.03.2012 20:59 Hara7ld 7S., Köln
 12.04.2016 17:05 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

3.879


Baurecht hinsichtlich Löschwasserversorgung (hier RLP) - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt