Hallo,

Geschrieben von Thorben G.Ließe sich denn bei bekannter Emissionsquelle eine Art Fingerabdruck der Freisetzungen für das IMS gewinnen und damit die räumliche Ausbreitung in der Umgebung erspüren?

Hierzu wäre es nötig, aus dem IM-Spektrum (Intensität gegen Driftzeit) die Driftzeiten charakteristische Signale zu bestimmen. Mit dieser Information, könnte man dann das Ausbreitungsgebiet erspüren, auch wenn die Substanzen zunächst noch unbekannt sind. Alternativ ließe sich so auch eine eigene Substanzbibliothek erstellen.

Dies ist aber, zumindest bei der ursprünglichen Software-Ausstattung der AC-Erkunder, nicht vorgesehen. Reaktandionenkonzentrationen und Konzentrationen "identifizierter" Stoffe im ITOX/CWA-Modus werden angezeigt, wobei Fehlidentifikationen (vergleichbare Driftzeiten unterschiedlicher Stoffe) möglich sind.

Meine Kenntnisse stammen allerdings von einem AC-Erkunder Lehrgang in 2007. Die mittlerweile upgegradeten Erkunder und die damit einhergehenden Möglichkeiten kenne ich nicht.

Gruß Stephan



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.03.2012 11:26 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.03.2012 13:50 Step7han7 B.7, Wesseling
 08.03.2012 15:11 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 08.03.2012 16:43 Step7han7 B.7, Wesseling
 08.03.2012 18:42 Andr7é S7., Essen

2.068


Nachweisgrenze BTEX beim AC-Erkunder? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt