Themakann der VB die Vorhaltung einer 3-teiligen Schiebleiter vorschreiben?34 Beiträge
AutorPete8r S8., Köln / NRW719360
Datum27.03.2012 23:12      MSG-Nr: [ 719360 ]16940 x gelesen

Geschrieben von Martin M.
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)§ 20 NBauO(Gesetz) - Landesrecht NiedersachsenBrandschutz

(1) 1Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und für ihre Benutzung geeignet sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. 2Soweit die Mittel der Feuerwehr zur Rettung von Menschen nicht ausreichen, sind stattdessen geeignete bauliche Vorkehrungen zu treffen.

Habe mal zum Vergleich in der Niedersächsischen Bauordnung geguckt, habe da nichts zu tragbaren Leitern bzw. Hubrettungsgeräten gefunden.

Der indirekte Verweis steht im fettgedruckten Satz. Sind Gebäude vorhanden, bei denen zum Zeitpunkt der Baugenehmigung, die 3teilige-Schiebleiter vorhanden sein musste, so muss die Feuerwehr diese weiterhin vorhalten.
Dieses kann nur entfallen, wenn für die betreffenden Objekte - nun Gebäude mittlerer Höhe - Aufstellflächen für Hubrettungsgeräte vorhanden sind und das Gerät auch zur Ausstattung der Feuerwehr (der Gemeinde) gehört.

Gruß
Peter



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 27.03.2012 10:25 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 10:30 Juer7gen7 G.7, Büdingen
 27.03.2012 11:12 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 11:13 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 11:16 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 11:25 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 11:32 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 11:37 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.03.2012 11:49 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 11:52 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 11:58 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 12:22 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 13:54 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 14:00 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 14:06 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 17:13 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 27.03.2012 11:26 Thom7as 7W., Glauchau
 27.03.2012 11:27 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 11:36 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 11:38 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 11:43 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 11:46 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 11:55 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 17:54 Adol7f H7., Rosenheim
 28.03.2012 08:28 Max 7M., Hannover
 27.03.2012 11:49 Thom7as 7W., Glauchau
 27.03.2012 11:51 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.03.2012 11:58 Thom7as 7W., Glauchau
 27.03.2012 22:00 Chri7sti7an 7G., Berlin
 27.03.2012 22:03 Chri7sti7an 7G., Berlin
 27.03.2012 22:50 Mart7in 7M., Klint LK Cuxhaven
 27.03.2012 23:12 Pete7r S7., Köln
 27.03.2012 21:06 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.03.2012 23:44 Hors7t S7., Aachen

0.302


kann der VB die Vorhaltung einer 3-teiligen Schiebleiter vorschreiben? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt