Hallo,
Geschrieben von Johannes K.
BTW: Hat es von euch schon mal jemand versucht, mit einem Verteiler zwei B-Rohre zur versorgen?
Warum muß man Alles versuchen. Man das doch auch mal rechnen (bei dem Mistwetter).

2 BM16 mit 6bar Druck: je ca. 420l/min mit B-C-Übergang auf je 2 x C52 (15m) sind je 30m C52 ca. 0,8bar Verlust. Vorm VT 100m B (ca. 1,2bar). Geht dann bei 8bar Ausgangsdruck in der Konstellation.
Oder?