Rubrik | Einsatz |
zurück
|
Thema | ASÜ direkt durch Fahrzeugführer (SB) war: 'überörtlicher' Einsatz - Fw | 67 Beiträge |
Autor | Chri8sti8an 8M., Maintal / Hessen | 722053 |
Datum | 17.04.2012 22:55 MSG-Nr: [ 722053 ] | 17763 x gelesen |
Infos: | 17.04.12 Atemschutzüberwachung (ASÜ) - Artikel auf Innenangriff.com
|
Geschrieben von Daniel M. Geschrieben von Christian M."Kleines Beispiel:
Truppführer fängt mit 310bar an
Truppmann mit 290bar
nach 5 Minuten im Einsatz kommt die Lagemeldung:
bla bla, Drücke 210, und 220.
Ergebnis:
Truppführer hat 100bar verbraucht und Truppmann 70bar.
Nun denken wir an den Leitspruch: mit Hinwegluft und Rückwegluft!"
Für die Rückwegluft ist immer der höchste Luftverbrauch maßgeblich, und aus diesem Grund reicht es auch dicke aus, wenn der jeweils niedrigste Behälterdruck für die Berechnung herangezogen wird! Das sind gerade 60 bar Unterschied von den wir hier reden!
Das ist ein haufen Holz!
MKG Christian
----
Es handelt sich um meine persönliche Meinung...
http://www.feuerwehr-maintal.de
Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht,
beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.
Oberverwaltungsgericht Münster 10A 363/86 11.12.1987
----
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 16.04.2012 15:39 |
|
Geor7g H7., Klingenthal "überörtlicher" Einsatz - Fw im Ausland | |