Thema | Bereitstellung eines Pulverlöschers beim VU | 25 Beiträge |
Autor | Thom8as 8B., Ergolding / Bayern | 723050 |
Datum | 27.04.2012 12:43 MSG-Nr: [ 723050 ] | 6429 x gelesen |
1. Europäische Norm
2. Englisch
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
1. Europäische Norm
2. Englisch
Geschrieben von Christian T.wie lange es dauern darf, bis der Löscher aufgeladen sein muß entsprechend der EN 3 Mahlzeit,
nachdem ich jetzt mal schnell 164 Seiten DIN EN 3 überflogen habe (zum vergleich (H)LF 20/16 von 11/2004 hatte 21 Seiten), bin ich auf folgendes gestoßen:
7.3 Beginn des Löschmittelaustritts
Bei allen Feuerlöschern muss der Austritt des Löschmittels innerhalb von 4 s nach dem Öffnen der Unterbrechungseinrichtung
beginnen, wenn sie nach Anhang A geprüft werden, nachdem sie dem
Verdichtungsverfahren nach Anhang K unterzogen wurden (siehe Abschnitt 5). Bei der Prüfung von
Feuerlöschern, die durch eine separate Betätigung unter Druck gesetzt werden, muss die
Unterbrechungseinrichtung innerhalb von 6 s nach dem Aktivieren betätigt werden.
Ganz schön lange, finde ich.....
Vom Aufladen selber habe ich nichts gefunden. Habs aber eben nur kurz überflogen.
Schönes Wochenende
Wer einen Fehler gefunden hat, darf ihn behalten :-)