alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAtemschutz zurück
ThemaAtemschutzüberwachung - Unstimmigkeit 'Resteinsatzzeit'10 Beiträge
AutorMart8in 8S., Eppelheim / Baden-Württemberg724825
Datum16.05.2012 21:28      MSG-Nr: [ 724825 ]5764 x gelesen
Infos:
  • 16.05.12 Artikel zum Thema Atemschutzüberwachung

  • Hallo Florian,
    den Bericht kenne ich... und an sich steht dort genau das was mich stutzen lässt:

    Die Tabellen wurden folgendermaßen berechnet:

    Einsatzzeit = [Manometerdruck (bar) Druck für den Rückmarsch (doppelte Reserve) (bar)] x Gesamtflascheninhalt (l) / Verbrauch (l/min)

    Beispiel für eine PA-Flasche 300 bar und 6l Gesamtflascheninhalt:

    Einsatzzeit = [270 bar 60 bar] x 6 l / 50 l/min = 25,2 min => ca. 25 Minuten Einsatzzeit


    Kein Verdichtungsfaktor o.ä. - und somit etwas zu "optimistisch" gerechnet!?

    BTW: den Bericht finde ich trotzdem sehr gelungen! ;-)


    Gruß
    Martin

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     16.05.2012 16:46 Mart7in 7S., Eppelheim
     16.05.2012 17:09 Chri7sti7an 7F., Wernau
     16.05.2012 20:53 ., Thierstein und Magdeburg
     16.05.2012 21:42 Mart7in 7S., Eppelheim
     16.05.2012 17:12 Alex7and7er 7W., Linden
     16.05.2012 22:02 Mart7in 7S., Eppelheim
     16.05.2012 21:04 ., Hohenburg
     16.05.2012 21:28 Mart7in 7S., Eppelheim
     16.05.2012 21:39 ., Hohenburg
     18.05.2012 00:09 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal

    0.163