  • Hallo,
    Geschrieben von Thomas B.
    Das beschäftigt mich seit gestern etwas.
    Und mich seit über 35 Jahren ;-)

    Nur wie gehts rechnerisch? Also ganz grob. Masse x Geschwindigkeit?
    Angenommen ich habe 540m Abstand zwischen 2 Pumpen und fordere 800l/min. Rechne ich dann 2376kg x 3m/s??

    In etwa so (beachte den Einfluß von v)!
    Verständlich vergleichbar ist das vielleicht mit dem Chrashtest bei Autos.
    Die Wassersäule ist ja wenig kompressibel (also "bockig" würde man zu Kindern sagen). Aber es gibt ja auch schon Elastizität und endliche Bremszeiten (Schläuche, Schließzeiten).

    Die Grundsätze wären:
    die kinetische Energie der Wassersäule: W = m / 2 * v^2
    und die mögliche Kraft: F = m * a

    Also wenn man den "Elastizitätsbereich" (Knautschzonen beim Auto) und Bremszeit (endliche Schließzeit der Absperrorgane) eingrenzen kann, ist ein Druckimpuls (Kraft über Fläche) recht gut berechenbar. Es geht also immer darum, wie viel Weg oder Zeit zum Abbau der Energie zur Verfügung steht und wie gleichmäßig dieselbe erfolgen kann.

    Weil Rechnen nicht gerade die Stärke im Forum ist, sei gesagt, das man mit 1,5 - 2 mal Nenndruck bei der LWS schon rechnen kann! (natürlich mit DBV oder besonderer Vorsicht der Ma auch deutlich verhinderbar)

    mkg hwk

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     22.05.2012 09:51 Andr7eas7 T.7, Weitfeld
     22.05.2012 09:54 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     22.05.2012 10:00 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:06 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:09 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:13 Jürg7en 7M., Weinstadt
     22.05.2012 10:15 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:21 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:27 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:34 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:36 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:40 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:43 ., Dinslaken
     22.05.2012 19:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 19:30 ., Dinslaken
     22.05.2012 10:38 Jürg7en 7M., Weinstadt
     22.05.2012 10:47 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:38 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     22.05.2012 10:48 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 20:39 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 20:44 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 21:00 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 10:40 Mich7ael7 S.7, Lörrach
     22.05.2012 19:29 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 21:06 ., Ergolding
     27.05.2012 00:52 Alex7and7er 7P., Braubach
     27.05.2012 06:19 ., Ergolding
     27.05.2012 18:29 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 08:13 Mich7ael7 S.7, Lörrach
     23.05.2012 18:29 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 18:53 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     23.05.2012 19:06 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 19:15 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 19:25 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 14:23 Volk7er 7L., Erlangen
     22.05.2012 20:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 21:09 ., Ergolding
     23.05.2012 18:30 Volk7er 7L., Erlangen
     23.05.2012 18:48 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 19:16 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 10:41 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     22.05.2012 11:04 Magn7us 7H., Pöttmes
     22.05.2012 11:41 Anto7n K7., Mühlhausen
     22.05.2012 19:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 19:23 Jürg7en 7M., Weinstadt
     22.05.2012 19:49 Anto7n K7., Mühlhausen
     22.05.2012 20:06 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.05.2012 20:15 Anto7n K7., Mühlhausen
     25.05.2012 21:53 ., Ergolding
     26.05.2012 18:39 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     26.05.2012 21:46 ., Ergolding
     27.05.2012 01:22 Anto7n K7., Mühlhausen
     22.05.2012 20:28 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 20:33 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     22.05.2012 20:46 Dirk7 M.7, Ruppertsweiler
     22.05.2012 21:23 Mirk7o S7., Dessau
     22.05.2012 23:04 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     23.05.2012 20:41 ., Frankfurt
     23.05.2012 20:59 Magn7us 7H., Pöttmes
     23.05.2012 21:38 ., Frankfurt
     23.05.2012 21:53 Anto7n K7., Mühlhausen
     23.05.2012 22:00 ., München
     23.05.2012 22:20 Anto7n K7., Mühlhausen
     23.05.2012 22:23 ., München
     23.05.2012 22:37 Lars7 T.7, Oerel
     23.05.2012 22:40 ., München
     23.05.2012 22:43 Lars7 T.7, Oerel
     23.05.2012 22:46 ., München
     23.05.2012 23:23 Albr7ech7t K7., Ostfildern
     23.05.2012 23:25 Dani7el 7R., Peine
     23.05.2012 23:38 ., Haan / Rhld
     24.05.2012 00:32 Dani7el 7R., Peine
     24.05.2012 23:30 ., Haan / Rhld
     25.05.2012 19:44 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     25.05.2012 19:47 Jürg7en 7M., Weinstadt
     25.05.2012 21:06 Anto7n K7., Mühlhausen
     26.05.2012 08:24 Dani7el 7R., Peine
     26.05.2012 09:02 Magn7us 7H., Pöttmes
     25.05.2012 09:49 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     23.05.2012 23:27 ., Haan / Rhld
     24.05.2012 07:38 Magn7us 7H., Pöttmes
     24.05.2012 16:02 Jan 7K., Niederlungwitz
     23.05.2012 23:24 ., Haan / Rhld
     23.05.2012 20:50 ., Frankfurt

    0.589


    Druckanstieg bei Wasserförderung über lange Schlauchstrecken - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt