Hallo,
Geschrieben von Ulrich C.
Dazu muss man sich die Datenblätter einfach mal ansehen, z.B. die von AWG für eine nach DIN 14426:
Ich habe mal verschieden "Sonderpumpen" graphisch dargestellt:

Diagramm Sonderpumpen

WP45 ist eine DDR-Wasserstrahlpumpe, der Rest sollte bekannt sein. Die TTP ist von AWG mit deren Werksangaben.
Eingezeichnet ist auch der Verlust eines B20K. Die Düse 22 bleibt mal unbeachtet, sie dient nur zur Nachprüfung der Pumpenkennlinien.

Nehmen wir eine Förderhöhe von deutlich unter 10 m (sonst wäre der Saugschlauch eh nicht möglich) und eine Länge von einem B-Schlauch (5 m Füllschlauch dürfte zu kurz sein) und einen gewünschten Pumpeneingangsdruck von ca. 1 bar an
Soweit OK, außer das 1bar völlig überzogen ist. Es gibt hier keine Druckschwankungen wie bei der LWS, das hydr. System ist recht klein und stabil.

In der Grafik ist für den B 5m geodät. "Saug-", eigentlich Druckhöhe angezeigt. Dazu 0,2bar (2mWS) Eingangsdruck an der Pumpe (es muß ja nur der Schlauch offen gehalten werden. Hier also mit 2N/cm^2).
Man erkannt am Kreuzungspunkt zur TTP einen Q von >1150l/min.

Wenn ich die B-Kurve parallel nach oben verschiebe um die Fördehöhe von 7,5m darzustellen (also wo die FPN 10-2000 nur noch 1000l/min bringen muß) bringt die TTP auch noch >1000l/min!

Und treibe ich die TTP mit 10bar steigt der Ausgangsdruck der Pumpe von 15mWS auf 22mWS oder Q bei 15mWS von 1000 auf 1450l/min.

Also so ungenügend erscheint mit das Konstrukt nicht, v.a. wenn die Saughöhen in den kritischen Bereich der Pumpen kommen.

mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.06.2012 09:46 Ulri7ch 7C., Düsseldorf HLF ohne Material für Wasserentnahme offenes Gewässer?
 08.06.2012 00:41 Denn7is 7E., Menden
 08.06.2012 00:42 Denn7is 7E., Menden
 08.06.2012 01:13 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.06.2012 17:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.06.2012 13:29 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.06.2012 13:56 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.06.2012 11:34 Jan 7K., Niederlungwitz
 10.06.2012 19:28 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.06.2012 20:00 Jan 7K., Niederlungwitz
 11.06.2012 07:54 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 12.06.2012 12:12 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2012 08:51 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.06.2012 17:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2012 17:15 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.06.2012 17:34 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2012 17:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.06.2012 17:38 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2012 17:39 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

7.318


Turbotauchpumpe war: HLF ohne Material für Wasserentnahme - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt