Geschrieben von Hanswerner K.Aber z.B. schon ein Schlauchplatzer in der Abgangsleitung oder sonstiger Mehrbedarf kann das kippen. Es ist deshalb recht empfehlenswert an der "Quelle" einen Tank- oder sonstigen Wasservorrat als Ausgleichspuffer vorzuhalten.

Wir habens bis jetzt noch nicht hingebracht, das System so zu kippen, das wir es nicht wieder Anfahren konnten, d.h. das der Treibwasserring leer gelaufen ist. Das begrenzente Moment dürfrte die Förderleistung der FP sein, kommst du knapp drüber fallen dir aber die Schläuche vorm Sammelstück zusammen, erst der Treibwasserring, dann die Förderwasserleitung. Und das sollte man als Ma merken.
Wobei ich idR die TP auch eingebaut lassen würde bis ich Feierabend hab, bzw. den Tank nebenbei langsam wieder füllen würde, um eine gewisse Redundanz zu haben.

Gruß Jan

... immer nur meine Meinung die hier geschrieben ist!

... angemeldete User dürfen Schreibfehler behalten wenn sie welche finden, unangemeldete Leser dürfen mich gern darauf ansprechen! ;-)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 07.06.2012 09:46 Ulri7ch 7C., Düsseldorf HLF ohne Material für Wasserentnahme offenes Gewässer?
 08.06.2012 00:41 Denn7is 7E., Menden
 08.06.2012 00:42 Denn7is 7E., Menden
 08.06.2012 01:13 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 08.06.2012 17:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.06.2012 13:29 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 09.06.2012 13:56 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.06.2012 11:34 Jan 7K., Niederlungwitz
 10.06.2012 19:28 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.06.2012 20:00 Jan 7K., Niederlungwitz
 11.06.2012 07:54 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 12.06.2012 12:12 Jan 7K., Niederlungwitz
 08.06.2012 08:51 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.06.2012 17:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2012 17:15 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.06.2012 17:34 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2012 17:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 08.06.2012 17:38 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 08.06.2012 17:39 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

0.550


Turbotauchpumpe war: HLF ohne Material für Wasserentnahme - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt