alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Brandmeldeanlage
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaBMA vs. Sprinkler6 Beiträge
AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz746205
Datum28.11.2012 20:00      MSG-Nr: [ 746205 ]3103 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von Andy S.Ich versuche da einen einfache Regelung zu finden. Ev hat jemand eine gute Idee

Ich habe leider nichts allgemeingültiges, für Rheinland Pfalz ist das aber zumindest für den Bereich der Industriebauten gereglt. Hier kannst du in Abhängigkeit der Sicherheitskategorie entsprechend "groß" bauen,

Das Regelt die Industriebaurichtlinie siehe Seite 7 und 22.

Bsp:

Du darfst eine erdgeschossige Bauen bis zu einer Größe von 2400m² ohne besondere Anforderungen an die Feurbeständigkeit.

Willst du die Halle auf 3200m² vergrößern must du eine BMA nachrüsten - Bausubstanz immer noch ohne besondere Anforderungen ab die Feuerbeständigkeit

Wenn du eine Sprinkleranlage einbaust darfst du dich dann auf bis zu 10.000m² ausbreiten.

Die Sprinkleranlage soll indem Fall eine Brandausbreitung unterdrücken und einen Löscheinsatz der Feuerwehr weiterhin ermöglichen,zusätzlich lassen sich dadurch auch längere Fluchtwege legitimieren. Allerdngs alles nur regelung für RLP

Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

Gruß Florian

www.ff-breitscheid.com

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.11.2012 19:13 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 28.11.2012 19:35 Chri7sti7an 7G., Berlin
 28.11.2012 20:10 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 29.11.2012 16:52 Joha7nne7s J7., Weidhausen
 29.11.2012 23:25 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 28.11.2012 20:00 Flor7ian7 P.7, Breitscheid

0.129