Hallo!

Geschrieben von Thorsten H.Das habe ich so noch nicht erlebt, aber das "umgekehrte" schon öfter. Beim Aufsaugen von feinem Pulver/ Granulat hats am Rohr des Saugers gebitzelt bzw. hab ich auch schon nen kleinen Schlag bekommen. Sollte also ganz normale elektrostatische Aufladung (bzw. Entladung) sein.

Ja, den Effekt beim Aufsaugen von Staub bzw. Pulver kenne ich auch. Aus diesem Grund sind bei uns bestimmte Industriesauger geerdet bzw. müssen vor dem Einsatz geerdet werden.

Geschrieben von Hans Christian S.das ist ein normaler Effekt. Immer wenn du Staub schnell transportierst lädt sich dieser elektrostatisch auf. Das ist auch bei anderen Pulverlöschern der Fall. Aus diesem Grund sollen Pulverlöscher in explosionsgefährdeten Bereichen nie ohne Brand ausgelöst werden, da sie dann die Zündquelle sein können.

Dieser Effekt bei Pulverlöschern war mir völlig neu. Denn ich selbst habe eine solche Erfahrung noch nie gemacht.

Geschrieben von Thomas B.habe ich so auch noch nie gehört. Weder bei 12kg-Löscher noch bei 50kg oder 250kg. Und wir haben doch ein paar mehr in Gebrauch.

Deshalb meine Frage hier. Denn auch die Kollegen der Werkfeuerwehr waren sehr überrascht dies zu hören. Auf jedem Fall wurde der betreffende Löscher erst mal sichergestellt.

Ach ja, auch ein Kollege der WF, der mit Handschuhen den Löscher nochmal abgezogen hat, hat durch den Handschuh hindurch einen kleinen "Schlag" verspürt.
Also scheint doch irgendwas "faul" zu sein.

Gruß vom Berg

Jakob

"Die Verwendung der verschiedenen Löschmittel hat den Zweck, den Verbrennungsvorgang zu unterbrechen."
>> Suche Ärmeladler Feuerwehr Bischheim bzw. Feuerwehr Bischheim Saar-Pfalz

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.03.2013 13:42 Jako7b T7., Bischheim
 03.03.2013 13:49 Thor7ste7n B7., Schwetzingen
 03.03.2013 14:05 ., Herten
 03.03.2013 20:18 Chri7sti7an 7T., Herten
 03.03.2013 21:15 ., Herten
 03.03.2013 14:41 ., Ergolding
 03.03.2013 14:47 Jako7b T7., Bischheim
 03.03.2013 19:32 ., Herten
 03.03.2013 16:02 Seba7sti7an 7W., Linden
 03.03.2013 18:06 Mich7ael7 D.7, Völklingen / Zeven
 04.03.2013 09:17 ., Frankfurt
 04.03.2013 11:23 Volk7er 7L., Erlangen
 04.03.2013 11:44 Jako7b T7., Bischheim

0.186


Metallbrandlöscher statisch Aufgeladen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt